Installation variateur de lumière

Lowe - 20 déc. 2020 à 13:43
 Lowe - 20 déc. 2020 à 17:04
Bonjour,

Je ne trouve pas comment installer mon variateur de lumière universel GIRA 245000 à la place de mon simple interupteur GIRA 085300 avec seulement 3 fils disponibles (phase, neutre, terre) ?

Merci par avance.
A voir également:

3 réponses

stf_frmu Messages postés 43664 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 11 933
20 déc. 2020 à 14:26
Bjr
Dans votre boitier d'interfupteur n'arrive pas que ''phase neutre terre''...
Donc qu'y a t'il comme autres fils ?
1
Je ne vois pas d'autres fils dans mon boîtier d'interrupteur, l'interrupteur actuel GIRA 085300 est branché ainsi:

N- > Neutre
1 -> Non connecté
L -> Phase
↓ -> Terre

Donc je me demande comment relier mon variateur GIRA 245000 ou ce variateur led n'est pas compatible avec mon installation ?

~ -> ?
L -> ?
N-> ?
1
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 543
20 déc. 2020 à 16:28
Bonjour Lowe, je pense que votre installation ne respecte pas la règlementation et que le fil de terre (vert/jaune) est utilisé comme conducteur de phase pour alimenter l'éclairage.
Reliez le fil "de terre" à la borne ~ - du nouvel interrupteur.
Sachez que si votre éclairage est composé d'ampoules leds celles-ci doivent être prévu pour la variation, si les ampoules leds ne sont pas prévu pour la variation votre nouvel interrupteur variateur ne fonctionnera pas.
0
Lowe > fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024
Modifié le 20 déc. 2020 à 17:05
Merci beaucoup ! Je vais essayer de connecter le fil qui est actuellement sur ↓ à la borne ~ - du nouvel interrupteur variateur comme ceci avec une Led variable et je reviens vers vous :)

↓ -> ~ -
L -> L
N -> N
0
stf_frmu Messages postés 43664 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 11 933
20 déc. 2020 à 16:35
Mettez une photo de votre interrupteur actuel cablé
1
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 543
20 déc. 2020 à 16:41
Salut stf_frmu, suis aller voir sur le net les modèles des deux "interrupteurs"
0
stf_frmu Messages postés 43664 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 11 933 > fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024
20 déc. 2020 à 16:44
Et Fred.ml
En tout cas son inter simple ne peut pas fonctionner avec PNT.
Il lui faut obligatoirement un retour de lampe
0
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 543 > stf_frmu Messages postés 43664 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024
20 déc. 2020 à 16:59
Re, sur l'image le nouvel interrupteur variateur est à droite (3 pôles) et l'ancien à gauche (4 pôles) dont la borne 1 n'est pas utilisé (cela est indiqué par Lowe) .
Pour moi le fil de terre est le retour lampe.
0