Raccordement Electrique 2 gîtes
Signaler
JLB3107
JLB3107
- Messages postés
- 7
- Date d'inscription
- dimanche 3 janvier 2021
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 1 février 2021
JLB3107
- Messages postés
- 7
- Date d'inscription
- dimanche 3 janvier 2021
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 1 février 2021
A voir également:
- Raccordement Electrique 2 gîtes
- Raccordements de 2 plinthes électriques à un thermostat électronique ✓ - Forum - Electricité
- Raccordement electrique vmc 2 vitesses ✓ - Forum - Electricité
- Raccordement électrique velux sml ✓ - Forum - Electricité
- Bosch hxr39ig20 raccordement électrique ✓ - Forum - Electroménager
- Schema electrique 2 lampes 2 interrupteur - Forum - Electricité
1 réponse
Carminas
- Messages postés
- 2842
- Date d'inscription
- mardi 31 mars 2009
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 15 avril 2021
Bonsoir
La chute de tension maxi pour 60A dans la 1ère liaison est de 1,9%
La chute de tension maxi pour 30A dans le gite le plus proche est de 0,6%
La chute de tension maxi pour 30A dans le gite le plus éloigné est de 1%
Soit une chute de tension maxi cumulée de respectivement 2,5% et 2,9%
Un peu élevé, mais sans doute acceptable si vous êtes rarement à ces valeurs max.
Peut être passer en 25² sur la dernière liaison ?
La chute de tension maxi pour 60A dans la 1ère liaison est de 1,9%
La chute de tension maxi pour 30A dans le gite le plus proche est de 0,6%
La chute de tension maxi pour 30A dans le gite le plus éloigné est de 1%
Soit une chute de tension maxi cumulée de respectivement 2,5% et 2,9%
Un peu élevé, mais sans doute acceptable si vous êtes rarement à ces valeurs max.
Peut être passer en 25² sur la dernière liaison ?
Je passerai donc les 2 alimentations des gîtes en 25² depuis le coffret de répartition !
Bonne soirée
JLB