Raccordement Electrique 2 gîtes
JLB3107
Messages postés
7
Date d'inscription
dimanche 3 janvier 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
1 février 2021
-
4 janv. 2021 à 18:17
JLB3107 Messages postés 7 Date d'inscription dimanche 3 janvier 2021 Statut Membre Dernière intervention 1 février 2021 - 9 janv. 2021 à 19:26
JLB3107 Messages postés 7 Date d'inscription dimanche 3 janvier 2021 Statut Membre Dernière intervention 1 février 2021 - 9 janv. 2021 à 19:26
A voir également:
- Raccordement Electrique 2 gîtes
- Raccordement électrique vert - Guide
- Boite de raccordement électrique - Guide
- Erreur 2 radiateur électrique - Guide
- Raccordement cuisinière electrique - Guide
- Reparer volet roulant electrique - Guide
1 réponse
Carminas
Messages postés
4220
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
1 898
Modifié le 4 janv. 2021 à 19:24
Modifié le 4 janv. 2021 à 19:24
Bonsoir
La chute de tension maxi pour 60A dans la 1ère liaison est de 1,9%
La chute de tension maxi pour 30A dans le gite le plus proche est de 0,6%
La chute de tension maxi pour 30A dans le gite le plus éloigné est de 1%
Soit une chute de tension maxi cumulée de respectivement 2,5% et 2,9%
Un peu élevé, mais sans doute acceptable si vous êtes rarement à ces valeurs max.
Peut être passer en 25² sur la dernière liaison ?
La chute de tension maxi pour 60A dans la 1ère liaison est de 1,9%
La chute de tension maxi pour 30A dans le gite le plus proche est de 0,6%
La chute de tension maxi pour 30A dans le gite le plus éloigné est de 1%
Soit une chute de tension maxi cumulée de respectivement 2,5% et 2,9%
Un peu élevé, mais sans doute acceptable si vous êtes rarement à ces valeurs max.
Peut être passer en 25² sur la dernière liaison ?
9 janv. 2021 à 19:26
Je passerai donc les 2 alimentations des gîtes en 25² depuis le coffret de répartition !
Bonne soirée
JLB