Branchement aérateur intermittent avec interrupteur temoin lumineux

Résolu
Matthieu - 23 mars 2021 à 12:14
stf_frmu Messages postés 44789 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 7 novembre 2024 - 23 mars 2021 à 21:50
Bonjour,

Je souhaite brancher un aérateur pour salle de bain intermittent (arrêt automatique après X minutes) couplé avec un interrupteur à témoin lumineux. Est ce possible ?

J'ai réussi à faire le branchement avec un interrupteur normal mais pas avec un interrupteur témoin lumineux.

Merci pour votre précieuse aide.

Cordialement,

7 réponses

C'est bon le problème est résolu, merci bien.
1
stf_frmu Messages postés 44789 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 7 novembre 2024 12 042
23 mars 2021 à 15:12
bjr
mettez un schéma de votre branchement sans témoin.
et nous dire ce qui arrive comme fils a l'inter
0
Matthieumal Messages postés 3 Date d'inscription mardi 23 mars 2021 Statut Membre Dernière intervention 23 mars 2021
Modifié le 23 mars 2021 à 15:37
Bonjour,

Voici un schéma et des photos.
C'est le branchement fait avec un interrupteur normal et ça fonctionne.
Si je fais la même chose avec l'interrupteur lumineux, l'aérateur ne marche pas du tout, peu importe si le témoin lumineux s'allume ou non.
0
stf_frmu Messages postés 44789 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 7 novembre 2024 12 042
23 mars 2021 à 15:38
bjr

sur le schéma le témoin est dessiné.
il faut le branché comme c'est marqué
0
Matthieumal Messages postés 3 Date d'inscription mardi 23 mars 2021 Statut Membre Dernière intervention 23 mars 2021
23 mars 2021 à 16:23
Lorsque je reproduit le schéma, l'aérateur fonctionne en continue......
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
stf_frmu Messages postés 44789 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 7 novembre 2024 12 042
23 mars 2021 à 17:01
vérifiez votre câblage le voyant doit être branché aux bornes de l’aérateur sur vos 2 fils bleus
0
stf_frmu Messages postés 44789 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 7 novembre 2024 12 042
23 mars 2021 à 21:07
Et donc qu'avez vous fait ?
Votre réponse peut servir a d'autres
0
Matthieumal Messages postés 3 Date d'inscription mardi 23 mars 2021 Statut Membre Dernière intervention 23 mars 2021
Modifié le 23 mars 2021 à 21:13
J'ai changé de type d'interrupteur avec témoin lumineux et j'ai branché le neutre sur le fil noir du témoin lumineux.......avec l'aide d'un électricien professionnel
0
stf_frmu Messages postés 44789 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 7 novembre 2024 12 042
23 mars 2021 à 21:50
Donc tout est bon