Bonjour,

Je dispose d'un interrupteur à bascule Lexman et je ne retrouve plus le montage. Premier test raté, voir photo (mix phase/neutre) : https://snipboard.io/DEwykZ.jpg

Peut-être pourrez-vous m'aider

A voir également:

5 réponses

Bjr, si vous utilisiez le meme coté peut etre que ca marcherait mieux ?? quand a savoir ce qu il y a aux bouts des fils vous seul pouvez le dire ??


0
astuces72 Messages postés 7724 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 27 avril 2024 280
22 juil. 2022 à 19:36

slt

en admettant que tu as ph + n et la lampe

tu branches les deux bleus ensemble sur un wago 

un marron sur la borne rouge, et l'autre marron sur une des deux autres borne

0

Merci pour votre retour mais j'avoue que je ne comprends toujours pas. La phase semble en rouge... Je précise que je n'y connais rien, si c'était nécessaire.

Le pire, c'est qu'à l'origine, avec le schéma, j'avais effectué le branchement sans pb.

Bref, sur les 6 trous dont 4 repérés en blanc, je ne sais pas quels fil connecter, pire qu'un gamin de 10 ans.

0
astuces72 Messages postés 7724 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 27 avril 2024 280
Modifié le 22 juil. 2022 à 20:20

 fais comme je dis ^^

1
stf_jpd87 Messages postés 94863 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 4 mai 2024 27 525
23 juil. 2022 à 06:55

Bonjour

Cela pourra vous servir dans l'avenir :


0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question

Merci beaucoup. Sinon, je trouve que mon interrupteur (X2 + boitier), alors qu'il fait plutôt qualitatif de l'extérieur, est très perfectible, sans compter le système de fixation des câble qui est peu efficace même si on respecte les 12mm de câble dénudé préconisés.
Lexman n'est pas au niveau de Legrand.

Sinon, merci à tous pour tout vos conseil !

0