Echauffement câbles
KaderAmroud
-
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Bien le bonjour,
Jais une surchauffe a la sortie du disjoncteur différentiel sachant que jais 28 projecteurs de 200w chacun séparer par 7
Chaque ligne est alimenter par 2 longueurs de 4mm les 2 restants en 2.5mm
Je veux savoir quel est la cause du réchauffement sont oublier que la sortie du principal est de 4mm
Jais une surchauffe a la sortie du disjoncteur différentiel sachant que jais 28 projecteurs de 200w chacun séparer par 7
Chaque ligne est alimenter par 2 longueurs de 4mm les 2 restants en 2.5mm
Je veux savoir quel est la cause du réchauffement sont oublier que la sortie du principal est de 4mm
A voir également:
- Surcharge au niveau du cable antenne canal plus
- Cable bleu - Guide
- Niveau frigo - Guide
- Antenne numerique - Guide
- Résilier canal plus ✓ - Forum de Discussions générales
- Cable sectionné - Guide
5 réponses
Bonjour
Vous avez une consommation de 5600W en sortie du différentiel de 63 A qui lui peut supporter 14000W donc ce n'est pas un problème de section surtout si vous dites avoir du 4mm² Voir un mauvais serrage des vis du différentiel .
Cordialement
Vous avez une consommation de 5600W en sortie du différentiel de 63 A qui lui peut supporter 14000W donc ce n'est pas un problème de section surtout si vous dites avoir du 4mm² Voir un mauvais serrage des vis du différentiel .
Cordialement
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
63A il vous faut du 10mm² pas du 4 ou du 6 ?? on ne sait pas si vous parlez de section ou de diamètre ??