Brancher une plaque vitro 5 fils sur domino 3 fils
gaby2012.
gaby2012.
- Messages postés
- 8
- Date d'inscription
- jeudi 25 mars 2021
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 26 mars 2021
gaby2012.
- Messages postés
- 8
- Date d'inscription
- jeudi 25 mars 2021
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 26 mars 2021
A voir également:
- Branchement plaque induction 5 fils sur 3 fils
- Branchement plaque induction 5 fils - Meilleures réponses
- Branchement plaque induction 3 fils - Meilleures réponses
- Branchement plaque induction ✓ - Forum - Electricité
- Plaque induction Candy installation ✓ - Forum - Electroménager
- Branchement / Plaque de cuisson Siemens ET61BM117E ✓ - Forum - Electricité
- Brancher plaque Whirlpool ACM 805/NE ✓ - Forum - Electroménager
- Branchement plaque induction en triphase ✓ - Forum - Electricité
6 réponses
fred.ml
25 mars 2021 à 12:43
- Messages postés
- 14627
- Date d'inscription
- samedi 21 juillet 2007
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 2 août 2022
25 mars 2021 à 12:43
Bonjour gabi2012, c'est tout simple, L1 et L2 sont à mettre ensembles..
Icare95
Modifié le 25 mars 2021 à 13:02
- Messages postés
- 30558
- Date d'inscription
- jeudi 26 juillet 2012
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 2 août 2022
Modifié le 25 mars 2021 à 13:02
Bjr, attention il y a risque de disjonction surtout que vous avez déjà du monde dessus ??!!
16A c est marqué dessus 2x 230v +N c,a,d 16A sur 2 phases sinon ca fait 32A (un peu bcp) disons plutot 20-25A en Mono et fil de 2.5mm² au mini ; voir plaque signalétique ?
ne pas tenir compte de la section des fils en sortie de l appareil qui ne vaut que sur une faible distance
vous venez d acheter un suv pour rouler sur une piste cyclable !!
16A c est marqué dessus 2x 230v +N c,a,d 16A sur 2 phases sinon ca fait 32A (un peu bcp) disons plutot 20-25A en Mono et fil de 2.5mm² au mini ; voir plaque signalétique ?
ne pas tenir compte de la section des fils en sortie de l appareil qui ne vaut que sur une faible distance
vous venez d acheter un suv pour rouler sur une piste cyclable !!
gaby2012.
Modifié le 26 mars 2021 à 08:47
- Messages postés
- 8
- Date d'inscription
- jeudi 25 mars 2021
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 26 mars 2021
Modifié le 26 mars 2021 à 08:47
bjr , non j'ai laisser seulement le branchement de la plaque ...verdict aucune surchauffe même avec tout à fond pendant plus de 10 min...sous surveillance un grand merci c'est parfait
stf_frmu
25 mars 2021 à 13:30
- Messages postés
- 38848
- Date d'inscription
- mercredi 22 février 2012
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 3 août 2022
25 mars 2021 à 13:30
Bjr
Votre ligne qui vient du tableau est trop faible en section.
Les fils vont chauffer plus que la plaque electrique
Votre ligne qui vient du tableau est trop faible en section.
Les fils vont chauffer plus que la plaque electrique
gaby2012.
26 mars 2021 à 08:25
- Messages postés
- 8
- Date d'inscription
- jeudi 25 mars 2021
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 26 mars 2021
26 mars 2021 à 08:25
bjr , après surveillance tout est ok cdlt merci à vous
stf_jpd87
25 mars 2021 à 17:32
- Messages postés
- 86235
- Date d'inscription
- mercredi 14 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 3 août 2022
25 mars 2021 à 17:32
Bonjour
Marque et modèle de cette plaque. Pour vérifier la puissance réelle.
Cordialement.
Marque et modèle de cette plaque. Pour vérifier la puissance réelle.
Cordialement.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
stf_jpd87
26 mars 2021 à 10:00
- Messages postés
- 86235
- Date d'inscription
- mercredi 14 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 3 août 2022
26 mars 2021 à 10:00
Bonjour
6000W en consommation totale sur une ligne que ne supporte que 3500W , Ce n'est pas prudent. Dans tous les cas votre disjoncteur va se déclencher
Comme le dit mon collègue (message 4) cette ligne n'est pas dédiée pour une plaque, ligne qui devrait être en 20A.
Cordialement.
6000W en consommation totale sur une ligne que ne supporte que 3500W , Ce n'est pas prudent. Dans tous les cas votre disjoncteur va se déclencher
Comme le dit mon collègue (message 4) cette ligne n'est pas dédiée pour une plaque, ligne qui devrait être en 20A.
Cordialement.
gaby2012.
26 mars 2021 à 12:02
- Messages postés
- 8
- Date d'inscription
- jeudi 25 mars 2021
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 26 mars 2021
26 mars 2021 à 12:02
Bonjour ok et merci je vais contrôler tout ça et optimiser l'installation ... mais comment faire dois-je changer tout mon disjoncteur ? cdlt Gabriel
stf_paroroma
26 mars 2021 à 12:36
- Messages postés
- 1723
- Date d'inscription
- mardi 20 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 16 novembre 2021
- Messages postés
- 8
- Date d'inscription
- jeudi 25 mars 2021
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 26 mars 2021
26 mars 2021 à 12:36
Bonjour,
Non, il ne faut pas changer le disjoncteur qui est là pour protéger la ligne et éviter les accidents.
La bonne solution est d'installer une ligne spécifique à partir du tableau en 6mm² et protégée par un disjoncteur 32A.
Non, il ne faut pas changer le disjoncteur qui est là pour protéger la ligne et éviter les accidents.
La bonne solution est d'installer une ligne spécifique à partir du tableau en 6mm² et protégée par un disjoncteur 32A.
gaby2012.
26 mars 2021 à 12:41
- Messages postés
- 8
- Date d'inscription
- jeudi 25 mars 2021
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 26 mars 2021
- Messages postés
- 1723
- Date d'inscription
- mardi 20 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 16 novembre 2021
26 mars 2021 à 12:41
Bonjour , ok merci beaucoup pour vos conseils bien cordialement Gabriel
stf_paroroma
26 mars 2021 à 17:24
- Messages postés
- 1723
- Date d'inscription
- mardi 20 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 16 novembre 2021
- Messages postés
- 8
- Date d'inscription
- jeudi 25 mars 2021
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 26 mars 2021
26 mars 2021 à 17:24
Si vous rencontrez des difficultés pour l'installation de cette ligne, n'hésitez pas à venir posez vos questions.
gaby2012.
26 mars 2021 à 19:10
- Messages postés
- 8
- Date d'inscription
- jeudi 25 mars 2021
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 26 mars 2021
- Messages postés
- 1723
- Date d'inscription
- mardi 20 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 16 novembre 2021
26 mars 2021 à 19:10
super sympa merci à vous
gaby2012.
26 mars 2021 à 08:46
- Messages postés
- 8
- Date d'inscription
- jeudi 25 mars 2021
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 26 mars 2021
26 mars 2021 à 08:46
Bjr ,vitro-ceramic hob
Voltage : 220-240V ,50/60 Hz
power (total) : 6000 W
cdlt
Voltage : 220-240V ,50/60 Hz
power (total) : 6000 W
cdlt
25 mars 2021 à 12:51