Monter une fiche 16 ampères

bibi -  
stf_jpd87 Messages postés 91523 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Une erreur dans votre article, les prises 16a+t doivent être raccordées par une section de fil de 2,5 mm² et non de 1 à 1,5 mm² comme indiqué dans l'article.

1 réponse

stf_jpd87 Messages postés 91523 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 752
 
Bonjour bibi

Il faut retrouver votre message d'origine et l'ajouter car ici il n'apporte rien de nouveau
Prise 16A de nos jours peuvent être câblées en 1.5mm² pour 5 prises regroupées sur le même disjoncteur
au-delà c'est du 2.5mm² pour un même disjoncteur .

de Modérateur à Modérateur
Désolé Frank: j'étais en cours de message pour expliquer .