Monter une fiche 16 ampères

bibi - 28 mars 2021 à 10:27
stf_jpd87 Messages postés 96896 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 - 28 mars 2021 à 10:52
Une erreur dans votre article, les prises 16a+t doivent être raccordées par une section de fil de 2,5 mm² et non de 1 à 1,5 mm² comme indiqué dans l'article.

1 réponse

stf_jpd87 Messages postés 96896 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 27 967
28 mars 2021 à 10:52
Bonjour bibi

Il faut retrouver votre message d'origine et l'ajouter car ici il n'apporte rien de nouveau
Prise 16A de nos jours peuvent être câblées en 1.5mm² pour 5 prises regroupées sur le même disjoncteur
au-delà c'est du 2.5mm² pour un même disjoncteur .

de Modérateur à Modérateur
Désolé Frank: j'étais en cours de message pour expliquer .