Coup de bélier suppresseur

Hades -  
stf_jpd87 Messages postés 92118 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, j’ai un petit souci coter puits mon ballon et bon il se désamorce pas par contre quand je tire de l’eau coter maison robinet douche ou autre le compresseur s’allume par acoup tous les 5 seconde je trouve pas le problème pouvait vous maidait

2 réponses

  1. stf_frmu Messages postés 4069 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 510
     
    Bsr
    La membrane dans votre vase d'expansion est surement percée.
    Changez votre vase et tout devrait rentrer dans l'ordre
    0
  2. stf_jpd87 Messages postés 92118 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 964
     
    Bonjour

    Avant de changer il serait bien de contrôler la pression d'air de la vessie. Pour cela, arrêter la pompe, ouvrir les robinets, attendre qu'il n'y ait plus d'eau; faire la pression à 0.2bar en dessous de la pression de démarrage de la pompe. soit : si la pompe redémarre à 2.4bar avoir une pression de 2.2bars.
    Cordialement.