Bonjour, j’ai un petit souci coter puits mon ballon et bon il se désamorce pas par contre quand je tire de l’eau coter maison robinet douche ou autre le compresseur s’allume par acoup tous les 5 seconde je trouve pas le problème pouvait vous maidait

2 réponses

stf_frmu
Messages postés
38881
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
5 août 2022
11 613
8 oct. 2021 à 20:46
Bsr
La membrane dans votre vase d'expansion est surement percée.
Changez votre vase et tout devrait rentrer dans l'ordre
0
stf_jpd87
Messages postés
86264
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
4 août 2022
26 233
9 oct. 2021 à 07:00
Bonjour

Avant de changer il serait bien de contrôler la pression d'air de la vessie. Pour cela, arrêter la pompe, ouvrir les robinets, attendre qu'il n'y ait plus d'eau; faire la pression à 0.2bar en dessous de la pression de démarrage de la pompe. soit : si la pompe redémarre à 2.4bar avoir une pression de 2.2bars.