Coup de bélier suppresseur
Hades
-
stf_jpd87 Messages postés 100891 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
stf_jpd87 Messages postés 100891 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, j’ai un petit souci coter puits mon ballon et bon il se désamorce pas par contre quand je tire de l’eau coter maison robinet douche ou autre le compresseur s’allume par acoup tous les 5 seconde je trouve pas le problème pouvait vous maidait
A voir également:
- Coup de bélier en fin de remplissage chasse d'eau
- Chasse d'eau qui coule apres remplissage - Guide
- Temps remplissage chasse d'eau ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Demonter chasse d'eau ✓ - Forum Plomberie
- Impossible de couper l'eau ✓ - Forum Plomberie
- Chasse d'eau bloquée ✓ - Forum Plomberie
2 réponses
Bsr
La membrane dans votre vase d'expansion est surement percée.
Changez votre vase et tout devrait rentrer dans l'ordre
La membrane dans votre vase d'expansion est surement percée.
Changez votre vase et tout devrait rentrer dans l'ordre
Bonjour
Avant de changer il serait bien de contrôler la pression d'air de la vessie. Pour cela, arrêter la pompe, ouvrir les robinets, attendre qu'il n'y ait plus d'eau; faire la pression à 0.2bar en dessous de la pression de démarrage de la pompe. soit : si la pompe redémarre à 2.4bar avoir une pression de 2.2bars.
Cordialement.
Avant de changer il serait bien de contrôler la pression d'air de la vessie. Pour cela, arrêter la pompe, ouvrir les robinets, attendre qu'il n'y ait plus d'eau; faire la pression à 0.2bar en dessous de la pression de démarrage de la pompe. soit : si la pompe redémarre à 2.4bar avoir une pression de 2.2bars.
Cordialement.