Coup de bélier suppresseur
Hades
-
stf_jpd87 Messages postés 98699 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention - 9 oct. 2021 à 07:00
stf_jpd87 Messages postés 98699 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention - 9 oct. 2021 à 07:00
A voir également:
- Coup de bélier en fin de remplissage chasse d'eau
- Chasse d'eau qui coule apres remplissage - Guide
- Eau de javel - Guide
- Temps remplissage chasse d'eau - Forum Plomberie
- Démonter chasse d'eau bouton poussoir - Forum Plomberie
- Le bouton poussoir de la chasse d'eau ne fonctionne plus - Forum Plomberie
2 réponses
Bsr
La membrane dans votre vase d'expansion est surement percée.
Changez votre vase et tout devrait rentrer dans l'ordre
La membrane dans votre vase d'expansion est surement percée.
Changez votre vase et tout devrait rentrer dans l'ordre
Bonjour
Avant de changer il serait bien de contrôler la pression d'air de la vessie. Pour cela, arrêter la pompe, ouvrir les robinets, attendre qu'il n'y ait plus d'eau; faire la pression à 0.2bar en dessous de la pression de démarrage de la pompe. soit : si la pompe redémarre à 2.4bar avoir une pression de 2.2bars.
Cordialement.
Avant de changer il serait bien de contrôler la pression d'air de la vessie. Pour cela, arrêter la pompe, ouvrir les robinets, attendre qu'il n'y ait plus d'eau; faire la pression à 0.2bar en dessous de la pression de démarrage de la pompe. soit : si la pompe redémarre à 2.4bar avoir une pression de 2.2bars.
Cordialement.