Bonjour,
J’ai deux radiateurs qui restent froid malgré le chauffage qui marche bien dans les autres pièces....que faire?
Merci de votre aide.
Ma chaudière est ACLEISN GVM23 - 1H

1 réponse

KIDUGUEN
Messages postés
11329
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
29 juin 2022
4 438
2 nov. 2021 à 23:56
Bonsoir avez-vous essayé de purger ces radiateurs ?
1
Tontonpattt
Messages postés
2
Date d'inscription
mardi 2 novembre 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
3 novembre 2021

3 nov. 2021 à 17:22
Oui, je les ai bien purgé, merci, en fait j’ai réglé le problème en remontant la pression en remplissant le vase d’expansion, la pression était à 0,5 bars maintenant elle est a 2 bars et de plus le bon à savoir c’est les robinets de radiateur malgré la petite poignée ouverte le mécanisme reste bloqué il suffit de tapoter avec un marteau pour l’ouvrir et ça marche !!! L’eau chaude circule à nouveau. Merci encore de m’avoir répondu !!!