Pompe à chaleur tourne toujours LG HM121M
Bonjour,
Nous avons fait installé une PAC air eau 12 kw
Toute neuve, posée depuis une semaine.
Nous demandons une température de 19 degrés.
À l'intérieur, nous avons 20 degrés mais le groupe tourne toujours... Est-ce normal.
J'ajoute que nous n'avons qu'une puissance compteur de 6 kW qui sera monté à 9kw prochainement.
La pompe ne disjoncte pas... ????????
Merci pour vos réponses
Nous avons fait installé une PAC air eau 12 kw
Toute neuve, posée depuis une semaine.
Nous demandons une température de 19 degrés.
À l'intérieur, nous avons 20 degrés mais le groupe tourne toujours... Est-ce normal.
J'ajoute que nous n'avons qu'une puissance compteur de 6 kW qui sera monté à 9kw prochainement.
La pompe ne disjoncte pas... ????????
Merci pour vos réponses
A voir également:
- Consommation électrique pompe à chaleur air/eau lg 16kw
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
- Fil bleu electrique - Guide
- Meilleur rafraichisseur d'air silencieux - Guide
- Prise cuisinière électrique - Guide
- Code erreur machine a laver lg - Guide
1 réponse
Bonjour,
je ne suis pas un pro mais vu que vous venez de le faire monter , je ne serais que vous conseillé de revoir le point avec votre installateur
Tous ce que je peux vous dire sur la base de mon expérience personnel , c'est que si elle tourne toujours alors que la température indiqué est atteinte , la sonde intérieur pourrait être en rapport
Après en général il existe dans la config du thermostat la possibilité d'étalonner en plus ou en moins x degré la température mais sur du matériel neuf , on peut croire que la sonde n'aurait pas besoin d'être affiné.
Je vous conseille de vérifier votre température à la même hauteur que votre thermostat car si votre pièce est grande la température peut être différente d'un point à un autre et de se mettre à la même hauteur que le thermostat
Aujourd'hui sur pas mal de pac elle dispose du mode inverter qui varie la puissance du module extérieur
Après moi j ai une 16kw datant de 2008 et qui atteint à plein régime de son ventilo 5kw donc tant que cela ne dépasse pas 6k .
Sachant que si vous avez un linky par contre cela disjoncte quand on dépasse sa capacité max soit donc 6 kw.
Par contre si cela tourne à 6kw 24h/24 ca risque de vous couter les 2 bras avec votre fournisseur d'éléctricité
Pour ma culture car je dois envisagé de changer la mienne si ce n'est pas indiscret quel est votre modèle , surface habitable et niveau d'isolation ?
Cdt
je ne suis pas un pro mais vu que vous venez de le faire monter , je ne serais que vous conseillé de revoir le point avec votre installateur
Tous ce que je peux vous dire sur la base de mon expérience personnel , c'est que si elle tourne toujours alors que la température indiqué est atteinte , la sonde intérieur pourrait être en rapport
Après en général il existe dans la config du thermostat la possibilité d'étalonner en plus ou en moins x degré la température mais sur du matériel neuf , on peut croire que la sonde n'aurait pas besoin d'être affiné.
Je vous conseille de vérifier votre température à la même hauteur que votre thermostat car si votre pièce est grande la température peut être différente d'un point à un autre et de se mettre à la même hauteur que le thermostat
Aujourd'hui sur pas mal de pac elle dispose du mode inverter qui varie la puissance du module extérieur
Après moi j ai une 16kw datant de 2008 et qui atteint à plein régime de son ventilo 5kw donc tant que cela ne dépasse pas 6k .
Sachant que si vous avez un linky par contre cela disjoncte quand on dépasse sa capacité max soit donc 6 kw.
Par contre si cela tourne à 6kw 24h/24 ca risque de vous couter les 2 bras avec votre fournisseur d'éléctricité
Pour ma culture car je dois envisagé de changer la mienne si ce n'est pas indiscret quel est votre modèle , surface habitable et niveau d'isolation ?
Cdt