Bonjour,

Je souhaite aménager un peu ma toute petite cuisine mais je n'y connais rien en électricité.
Dans cette cuisine, il y a :
5 prises sur le même disjoncteur dont 3 en hauteur et deux en bas.
1 prise seule sur disjoncteur prévue pour lave vaisselle.
Elles sont toutes en 16A.
Et un câble de 32A dans une boîte de dérivation.

J'ai déjà un réfrigérateur branché sur une des prises.

J'ai aussi :
Mini plaque à induction 2000W (prévue pour un branchement classique 16A)
Bouilloire 2200W
Grille pain 1000W
Robot pâtissier 900W
Yaourtière 450W
Mixeur 120W

Sachant que le frigo est déjà branché sur une des 5 prises, puis-je utiliser sans risques la plaque à induction sur le même circuit ? Quel est le maximum de choses que je peux brancher sans tout faire sauter ?

Je souhaite acheter un four encastrable mais il n'y a aucune prise prévue en 20A et d'après le vendeur, le four de 2400W est prévu pour du 16A donc je compte le brancher sur la prise unique indiquée "lave vaisselle" sur le tableau électrique. Est-ce possible ?
A voir également:

5 réponses

stf_jpd87 Messages postés 96896 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 27 967
Modifié le 19 mars 2022 à 07:15
Bonjour

Vous avez 5 prises sur un disjoncteur 16A
sur ces 5 prises vous pouvez mettre l'équivalant de 3500W donc = grille pain, robot pâtisserie, yaourtière, Mixeur , réfrigérateur . Bouilloire, sachant que tous ces appareils ne tourneront pas en même temps . Nota: si vous utilisez une triplite utiliser sur le frigo et robot ou un appareil consommant peu
Plaque induction et four sur la prise 20A
Autre solution : si le disjoncteur arrivait à sauter, renforcez le disjoncteur par un 20A à la condition que la section des fils soit en 2.5mm²
Cordialement.
0
KIDUGUEN Messages postés 13508 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 4 862
19 mars 2022 à 10:25
Bonjour il y a une sortie en 32A on peut mettre four et plaque dessus .
0
Bonjour,

La mini plaque à induction ainsi que le four sont prévus pour du 16A, ils ont les câbles et la fiche pour du 16A c'est écrit dans la notice, je ne peux pas les brancher sur du 32A.

Comme je l'ai dit, il n'y a aucune prise prévue pour du 20A donc je ne peux pas brancher le four et le frigo dessus non plus... D'où mes questions.

Comment savoir si les câbles sont en 2,5mm2 ?
0
KIDUGUEN Messages postés 13508 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 4 862
19 mars 2022 à 17:54
Pourquoi ne pas se servir de la prise 32A ?
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
stf_jpd87 Messages postés 96896 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 27 967
19 mars 2022 à 18:17
Bonsoir

J'avais mal lu donc vous utilisez la prise 32A comme le dit KIDUGUEN .
Si court-circuit le disjoncteur se déclenchera.
0