Dimensionnement câble compteur divisionnaire

Jabi - 11 sept. 2022 à 13:07
 Jabi - 11 sept. 2022 à 19:18

Bonjour à tous, amis bricoleurs !

Je suis en train de rénover ma maison et je vais installer un compteur divisionnaire pour l'étage. Depuis le compteur principal il doit y avoir une bonne vingtaine de mètre de câble et le compteur de l'étage servira pour 2 radiateurs de 1000W, de l'éclairage et des prises pour 3 pièces, et 4 moteurs de stores Velux. 

A date, j'ai tiré un câble de 6mm2 (je ne peux plus y toucher - mais je peux avoir la possibilité de tirer un autre câble depuis l'extérieur si vraiment il le faut).

Chers amis, voici les question que je me pose :

> Ai-je sous évalué la dimension du câble ? Vais-je cramer la baraque ?

> Au niveau du compteur général, faut-il que je branche mon câble sur un disjoncteur 32mA ou bien que je le branche directement au bornier sur lequel arrive le câble d'alimentation générale de 16mm2 ? 

> Comment dois-je protéger mon compteur divisionnaire ? Je peux repartir avec 3 lignes protégées chacune par un différentiel de 40mA (ou 63?) 

J'espère que ce que je dis est clair, sinon toutes mes excuses.

Un grand merci à ceux qui prendront le temps de me répondre. 

Merci à vous 

2 réponses

KIDUGUEN Messages postés 13501 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 21 novembre 2024 4 860
11 sept. 2022 à 13:36

Bonjour du 6 mm2 ça va si vous ne dépassez pas 6400 w . Vous pouvez mettre un 32A au départ et vous mettrez une coupure de 32 a sur votre tableau a l'étage c'est plus simple quand on doit intervenir sur l'installation .

1

Ok d'accord, super. Merci pour votre réponse Kidugen.

0
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 1 898
Modifié le 11 sept. 2022 à 14:09

Bonjour

Tout d'abord il s'agit d'un tableau divisionnaire et pas d'un compteur divisionnaire

1/ Le 6² est suffisant pour l'usage décrit (7kW maxi)

2/ Disjoncteur 32A obligatoire au départ du câble, lui même relié aux borniers

3/ Interrupteur différentiel 30mA obligatoire à l'arrivée, mais 40A suffisant.

Vous inspirer d'une partie de ceci :

1

Merci Carminas pour votre réponse. Effectivement, c'est un tableau divisionnaire, vous avez raison. Bon, donc si j'ai bien compris je peux partir comme ça avec mon câble de 6mm2 en limitant le nombre d'appareil qui tireront du jus. Par curiosité, qu'est-ce que ça change quelque chose si je mets un diff de 40A plutôt qu'un 30A ? 

0
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 1 898 > Jabi
11 sept. 2022 à 16:20

Avec 7kW et 32A vous n'avez rien à limiter avec l'usage décrit.

Je n'ai pas compris votre dernière question.

Ce que je vous ai suggéré c'est justement un interrupteur différentiel 40A.

Un 30A cela n'existe pas

Mais peut être n'employez vous pas les bon termes

0
Jabi > Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024
11 sept. 2022 à 16:43

Heu oui effectivement. Je partirai donc sur un diff 40A type AC et un disjoncteur de 32A en début de câble sur le tableau principal. 

MERCI À VOUS !!

0
Jabi > Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024
11 sept. 2022 à 19:18

Et comme j'ai un deuxième tableau à faire, si j'ai 35 mètres de câbles 6mm2, vous auriez une idée combien de watt je pourrais tirer ? 

0