2 réponses
11 sept. 2022 à 13:36
Bonjour du 6 mm2 ça va si vous ne dépassez pas 6400 w . Vous pouvez mettre un 32A au départ et vous mettrez une coupure de 32 a sur votre tableau a l'étage c'est plus simple quand on doit intervenir sur l'installation .
Modifié le 11 sept. 2022 à 14:09
Bonjour
Tout d'abord il s'agit d'un tableau divisionnaire et pas d'un compteur divisionnaire
1/ Le 6² est suffisant pour l'usage décrit (7kW maxi)
2/ Disjoncteur 32A obligatoire au départ du câble, lui même relié aux borniers
3/ Interrupteur différentiel 30mA obligatoire à l'arrivée, mais 40A suffisant.
Vous inspirer d'une partie de ceci :
Merci Carminas pour votre réponse. Effectivement, c'est un tableau divisionnaire, vous avez raison. Bon, donc si j'ai bien compris je peux partir comme ça avec mon câble de 6mm2 en limitant le nombre d'appareil qui tireront du jus. Par curiosité, qu'est-ce que ça change quelque chose si je mets un diff de 40A plutôt qu'un 30A ?
11 sept. 2022 à 16:20
Avec 7kW et 32A vous n'avez rien à limiter avec l'usage décrit.
Je n'ai pas compris votre dernière question.
Ce que je vous ai suggéré c'est justement un interrupteur différentiel 40A.
Un 30A cela n'existe pas
Mais peut être n'employez vous pas les bon termes
11 sept. 2022 à 16:43
Heu oui effectivement. Je partirai donc sur un diff 40A type AC et un disjoncteur de 32A en début de câble sur le tableau principal.
MERCI À VOUS !!
11 sept. 2022 à 19:18
Et comme j'ai un deuxième tableau à faire, si j'ai 35 mètres de câbles 6mm2, vous auriez une idée combien de watt je pourrais tirer ?
11 sept. 2022 à 15:55
Ok d'accord, super. Merci pour votre réponse Kidugen.