Bonjour,

Depuis ce matin mon tableau disjoncte sans que j’en trouve la raison.
J’ai 3 radiateurs réglables en 500,1000 ou 1500 W. (bains d'huile branchés en mode prise)
Dés que je tire 1500W (sur un radiateur ou avec plusieurs) ça saute de suite, mais qd je tire 1000 W ça saute au bout de 8-10min (toujours avec soit un ou 2 radiateurs). Ca ne saute pas si je ne tire que 500W.
Pour compléter, j’ai deux lignes électriques pour mon salon et mes radiateurs sont repartis sur deux disjoncteurs 16A).
J'ai essayé toutes les configurations et ça ne change rien.


Pour info ça fait 8 ans que je suis dans ce logement et je n’ai rien changé dans la configuration électrique, ni appareils.

Merci d'avance pour l'aide


 



 

A voir également:

2 réponses

labricole47 Messages postés 20476 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 29 octobre 2024 2 602
7 déc. 2022 à 17:27

Bonjour

Vous n'auriez pas baissé la puissance au compteur ; où votre fournisseur d’électricité ( avec le linky )


0
stf_jpd87 Messages postés 96651 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 30 octobre 2024 27 891
7 déc. 2022 à 17:46

Bonsoir 

Quand vous dites que votre tableau disjoncte . C'est un fausse information.

Le tableur ne disjoncte pas . Ce sont les disjoncteurs : qui peuvent être:

  • le Compteur Linky
  • le disjoncteur 300mA
  • le différentiel 30mA
  • un disjoncteur 16A ou autres.
  • A vous de préciser l'appareil qui se déclenche.

Cordialement.