Normes tableau électrique intérieur mobil-home

Patou3357 - 27 mars 2023 à 19:21
Carminas Messages postés 4033 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 - 29 mars 2023 à 09:09

Bonjour ,

J' ai acheté un mobil-home neuf . L'électricien qui doit m'installer la clim me dit que le tableau n' est pas aux normes et qu'il ne soit pas engager sa responsabilité en l' état, sauf à me faire signer un courrier disant que j' accepte l'installation tel quelle , ce dont il n' est pas question .

Deuxième rangée alimentée par le différentiel de la première rangée et différentiel de 40A 30mA pour 88A calculés.

Il me dit que c 'est la norme C15-100 habitation qui s 'applique à l'intérieur des résidences mobiles de loisirs

Le constructeur de M-H dit qu'il est aux normes résidence de plein air .Or dans ce domaine , je n' ai trouvé que les normes pour les branchements extérieurs, y compris chez AFNOR.

On pourrait en déduire que les protections électriques intérieures sont bien rattachées  aux normes "habitation" .

Le constructeur doit nous envoyer son texte de normes ...mais il se fait attendre !

Sinon ,il reste bien le consuel , mais dans un mobil-home et à mes frais ça me dérange un peu quand même!

 Si l'un ou l'une d 'entre vous a des informations officielles sur ce type de tableau , je suis preneuse.

Merci d 'avance 

7 réponses

stf_frmu Messages postés 43658 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 11 933
Modifié le 28 mars 2023 à 00:15

Bsr

Pour moi c'est la norme habitation qui s'applique à l'électricité du MH.

Mais attendez d'autres réponses


0
KIDUGUEN Messages postés 13031 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 14 avril 2024 4 732
28 mars 2023 à 00:13

Bonsoir le mobil home est neuf donc aux normes je pense que le constructeur est responsable de son installation et connais son travail . Demandez a une autre entreprise pour la clim .

0
astuces72 Messages postés 7721 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 10 avril 2024 280
Modifié le 28 mars 2023 à 04:03

slt,

Le NFC 15-100 s'applique, page 11
https://mobile.interieur.gouv.fr/content/download/88959/690955/file/2011-12-16_Guide%20s%C3%A9curit%C3%A9.pdf

C'est quoi ce "88A " ?
une photo du tableau serait bien

0
Carminas Messages postés 4033 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 1 848
28 mars 2023 à 08:02

Bonjour

Oui la NF C15-100 s'applique, mais la partie 708 sur les terrains de camping mentionnée dans ce doc ne s'applique pas aux "installations électriques intérieures des résidences mobiles de loisirs".

0
Carminas Messages postés 4033 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 1 848
28 mars 2023 à 08:03

Je suppose que ces 88A, c'est la somme des calibres des disjoncteurs, dans le cas de la règle aval.

Reste à savoir à quoi est raccordé ce mobile home en amont ?

0
PATOU3357 Messages postés 544 Date d'inscription vendredi 1 février 2019 Statut Membre Dernière intervention 6 mars 2024
28 mars 2023 à 20:15

 Bonsoir et merci de vos réponses . voici le raccordement extérieur : le 154 . OUI 88 A c'est bien les calibre des disjoncteurs ( en X1 et X0.5 selon utilisation)

@KIDUGUEN/: on a vu des voitures sortir d 'usine qui étaient des tombeaux . C 'est pas parceque c 'est neuf que c 'est bien fait. Mais le Pb n 'est pas là . L idée est de trouver un texte officiel qui précise que les protections électriques à l'intérieur d 'un mobil-home doivent être traitées comme celles d 'une habitation. Tous les textes se ramenant à l' hôtellerie de plein air et autres camping ne parlent que de l' extérieur . Je continue donc à chercher . Encore merci pour vos retours.

0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
stf_frmu Messages postés 43658 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 11 933
28 mars 2023 à 22:39

Normal que les textes parlent que de l'extérieur car a partir du moment où cela concerne l'intérieur, cela se rapporte a la NF C15-100


0
Carminas Messages postés 4033 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 1 848
29 mars 2023 à 08:09

Bonjour

Oui NF C15-100, mais le problème est de savoir quelles parties de cette norme s'appliquent.

En particulier, faut-il prendre en compte les titres 10 et 11 qui s'appliquent aux installations électriques et de communication des locaux privatifs à usage d'habitation et des espaces extérieurs privatifs associés.

Si oui cela signifie (en supposant qu'il y ait plus d'une pièce principale) :

  • ETEL et GTL
  • Tableau avec au moins 2 différentiels 30mA
  • Respect de la règle amont ou aval pour les différentiels
  • Présence d'un circuit 32A pour plaques de cuisson et de 3 circuits spécialisés gros électroménager
  • 2 circuits d'éclairage
  • Tableau de communication et au moins 2 prises réseaux
  • ...

Et je doute qu'il y ait tout cela dans un mobile-home

Sinon, c'est juste la partie générale qui s'applique

0
Carminas Messages postés 4033 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 1 848
29 mars 2023 à 08:35

Je suis tombé la dessus :

https://blog.urbassist.fr/installer-un-mobil-home-sur-terrain-prive/

Qui dit entre autres qu'un mobil home est considéré comme un véhicule et non pas comme une construction.

Si ce n'est pas une construction, ce ne serait pas la NF C15-100 qui s'applique.

Il y a une norme, la NF S 56-410, qui s'applique, mais elle ne dit rien sur l'installation électrique (elle indique plutôt les critères de mise en place d'un mobile-home)

0
PATOU3357 Messages postés 544 Date d'inscription vendredi 1 février 2019 Statut Membre Dernière intervention 6 mars 2024
29 mars 2023 à 08:41

Super

Voilà le tableau intérieur

Mobile-home : salon-2 Ch- 2 douches 

J' ai bien lave-linge/lave-vaisselle/frigo/5 radiateurs/four électrique ( plaque et chauffe-eau à gaz) et 2 prises réseau 

Le différent porte sur l' absence d'un disjoncteur en entête de la deuxième rangée et sur la somme des calibres des disjoncteurs.

Et  ils contestent dépendre de la norme C15-100 .J 'attends un écrit de leur part.

En tout cas j' avance grâce à vos infos. je retourne lire les titres 10 et 11.

Cordialement

ce à vos infos

0
Carminas Messages postés 4033 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 1 848
Modifié le 29 mars 2023 à 09:17

En supposant que cela dépende du titre 10 de la NF 15-100

J'ai l'impression que le disjoncteur 32A en haut à gauche est la coupure générale de tout cela.

Si c'est le cas, la règle amont est respectée (40A du différentiel > 32A du disjoncteur) et il n'y a pas à respecter la règle aval sur la somme des calibres des disjoncteurs

Pour la 2ème rangée il faudrait voir comment elle est raccordées au reste (photo du tableau capot ouvert ?). Mais on peut supposée qu'elle est en aval de l'interrupteur différentiel. La sécurité des personnes serait donc assurée.

On pourrait néanmoins reprocher l'absence d'un 2ème interrupteur différentiel obligatoire (et pas d'un disjoncteur comme vous le dite). Mais c'est un point de confort de la norme, qui ne serait même pas relevé dans un diagnostic électricité. Donc pas essentiel, même si effectivement cela ne respecte pas à 100% le titre 10 de la NF C15-100.

-

Mais pour un mobile home, je doute que vous dépendiez du Titre 10.

Je ne sais pas qui conteste les points évoqués au dessus, mais cette installation semble tout à faire correcte (à confirmer avec une photo du tableau capot ouvert)

0