Souci ligne électrique garage

Ben32 - 5 juin 2023 à 22:42
Daniel 26 Messages postés 17000 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 novembre 2024 - 6 juin 2023 à 06:26

Bonjour,
Hier, je me suis retrouvé sans électricité au garage. Aucun disjoncteur n’a sauté. J’ai donc mesuré la tension sur mon câble d’arrivé au garage et je pense qu’il y a un souci. J’ai relevé comme mesure 0v entre ma phase et mon neutre et 235v entre ma phase et ma terre et 235v entre mon neutre et ma terre. Est ce normal? Si non, d’où peut provenir le problème. 
Évidemment, je ne suis pas électricien, j’ai juste quelques notions. Merci pour votre aide 

A voir également:

2 réponses

KIDUGUEN Messages postés 13508 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 4 862
5 juin 2023 à 23:07

Bonjour il faudrait contrôler au départ du câble voir si vous avez 220 v

0
Daniel 26 Messages postés 17000 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 novembre 2024 4 443
Modifié le 6 juin 2023 à 06:45

Bonjour,

La tension entre neutre et terre doit toujours avoisiner les zéro volt en tout point, d'après vos explications

votre neutre est coupé plus en aval .

Vérifiez tout les neutres jusqu'au tableau afin de localiser cette coupure. 

Cdlt, 


0