Electricite tableau divisonnaire garage

lilou - 30 mai 2011 à 18:22
 Manudei63 - 13 juin 2011 à 00:37
Bonjour,

Quel est le cable qui va bien pour alimenter en partant de chez moi, un garage situé 60 métres plus loin, en sachant qu'il faut traverser un chemin communal.

Je pense 6 carré 3G et rigide: est-ce celà?
De plus : la gaine doit-elle être d'un certaine couleur et d'un diametre normée

Merci pour votre aide et de vos conseil.
A voir également:

3 réponses

Carminas Messages postés 4048 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 28 avril 2024 1 850
Modifié par Carminas le 30/05/2011 à 19:01
Bonsoir

Pour la section, parorama vous a répondu (mettre un disj 10A au départ du câble en 6²), mais perso je partirai au moins sur du 10² pour bénéficier d'au moins 16A (3600W)

Pour le type de câble R2V 3G10² ou 2x10² (si vous refaites une terre dans le garage)

Pour la gaine, gaine TPC rouge d'au moins 65 enfouie de 50cm (ou 85cm si passage de voiture)

Mettre un grillage avertisseur rouge 20cm au dessus de la gaine

Prévoir éventuellement un regard à mi parcours

Demander l'autorisation à la mairie pour passage sur le chemin communal.

@+
1
merci pour vos conseils, je vais donc réfléchir pour du 10 carré
0
stf_paroroma
30 mai 2011 à 18:34
bonsoir,

La formule simplifiée en monophasé :

L=100*S/I

d'où I=100*S/L donc vous pouvez passer 10A dans votre 6mm2 de 60 m le long soit 2300 W ...

Si cela vous suffit tans mieux, sinon à vous de calculer la section dont vous avez besoin.

A+
0
merci pour vos conseils, je vais donc réfléchir pour du 10 carr
0
Bsr messieurs dames,

Puisque je suis éléctricien de metier,j'y vais moi aussi de mon conseil,
Félicitations à Carminas et paroroma pr les explications techniques;mais un petit bémol quand meme!
La formule L=100 x s/I est a peu pres juste mais elle est valable pr du cuivre seulement ( pas si vous utilisez du cable ame alu) et n'oubliez pas que meme si en théorie c'est vers 100m que se produit le phenomene de chute de tension crée par la longueur elle apparait,dans la pratique souvent bien avant !
La norme preconise fortement de passer a la section superieure c'est à dire du 3G10² et de plus n'oubliez pas que 3600 watts ,c'est ds la maison un seul circuit de 5 prises avc un disjoncteur de 16A.
Vous savez comme moi qu'on ne branche pas de lumieres avec un circuit prise et que si vous voulez dans le garage un congel ou une machine à laver ou des outils un peu puissant c'est une seule prise specialisée avec un disjoncteur de 20 A !

Resultat?
Prenez du 3G16² si tel est le cas ! plus de 25 Amp soit plus de 6000watts; Soit aussi un circuit prise de 16 A et un circuit lumiere de 10 A,
Ajoutez un inter differentiel 30mA de 40 A en tete d'un petit tableau divisionnaire et vous avez un garage plus qu'au normes!

PS: notez que vous etes libre de ne pas accorder credit a tout ce que je vient de dire ou de prendre l'avis d'un autre professionnel,mais avouez que si vous faites une tranchée de 60 metres ça vaut peut etre le coup d'investir ds un cable un peu plus cher ms qui vous permettras d'eviter de faire sauter les disjoncteurs par manque de puissance non?

Si vous etes sur de ne jamais avoir autre chose que 2 ou 3 lumieres et une prise
pour l'aspirateur ou la télé ou autre,prenez du 3G10² mais mettez quand meme un petit inter diff de 25 A,on ne sait jamais!
0