Cablage moteur electrique

papyc o - 19 sept. 2011 à 20:33
 papyco - 1 oct. 2011 à 22:43
Bonjour,
peut-on cable un moteur 9.5 cv avec du 2.5en triphase sur environ 30 m.de longueur
cordialement merci

5 réponses

stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 650
19 sept. 2011 à 22:49
Bonjour

Oui pas de problème, toutefois il faut que votre moteur ait un cos de 0.8 minimum.
0
Bonjour

sachant que votre moteur fait 7kw et 18amp/phase en triphasé 400v cos phi 0.8

regarder ici:

http://etronics.free.fr/dossiers/elec/elec01/cablage.htm

pour 30m il faut du 4²

Cdlt
0
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 650
21 sept. 2011 à 00:23
Bonjour

Je maintiens ce que j'ai dit plus haut

Puissance absorbée 9 KW
Intensité par conducteur 17.05 A arrondi à 18 A
Sections utilisables
3 x 1.5 mm² 51 m
3 x 2.5 mm² 92 m

voir tableau sur les liens ci dessous

2 sites différents qui donnent le meme abaque

http://courant84.free.fr/Eleccab.htm

http://www.guards-formation.com/modules/smartsection/item.php?itemid=210
0
12 a en tri 380(souvent 400v mesuré)vous pouvez cabler l'alimentation en 2,5carré ou 4 carré en 230v tri.
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
bonjour
un grand merci a tous
cordialement
0