Bonjour
Oui pas de problème, toutefois il faut que votre moteur ait un cos de 0.8 minimum.
Oui pas de problème, toutefois il faut que votre moteur ait un cos de 0.8 minimum.
Bonjour
sachant que votre moteur fait 7kw et 18amp/phase en triphasé 400v cos phi 0.8
regarder ici:
http://etronics.free.fr/dossiers/elec/elec01/cablage.htm
pour 30m il faut du 4²
Cdlt
sachant que votre moteur fait 7kw et 18amp/phase en triphasé 400v cos phi 0.8
regarder ici:
http://etronics.free.fr/dossiers/elec/elec01/cablage.htm
pour 30m il faut du 4²
Cdlt
stf_mareson
Messages postés
1167
Date d'inscription
jeudi 17 février 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mai 2017
656
21 sept. 2011 à 00:23
21 sept. 2011 à 00:23
Bonjour
Je maintiens ce que j'ai dit plus haut
Puissance absorbée 9 KW
Intensité par conducteur 17.05 A arrondi à 18 A
Sections utilisables
3 x 1.5 mm² 51 m
3 x 2.5 mm² 92 m
voir tableau sur les liens ci dessous
2 sites différents qui donnent le meme abaque
http://courant84.free.fr/Eleccab.htm
http://www.guards-formation.com/modules/smartsection/item.php?itemid=210
Je maintiens ce que j'ai dit plus haut
Puissance absorbée 9 KW
Intensité par conducteur 17.05 A arrondi à 18 A
Sections utilisables
3 x 1.5 mm² 51 m
3 x 2.5 mm² 92 m
voir tableau sur les liens ci dessous
2 sites différents qui donnent le meme abaque
http://courant84.free.fr/Eleccab.htm
http://www.guards-formation.com/modules/smartsection/item.php?itemid=210
12 a en tri 380(souvent 400v mesuré)vous pouvez cabler l'alimentation en 2,5carré ou 4 carré en 230v tri.