Aide pour installation d'un thermostat d'ambiance

arrirom - Modifié par Gillesstf le 19/10/2011 à 08:43
 eletric - 18 oct. 2011 à 11:40
Bonjour à tous,

Je fais appel à vos conseils avisé par rapport à l'installation d'un nouveau thermostat d'ambiance pour gérer mes convecteurs. (En remplacement d'un vieux)
Sur le principe pas de soucis je peux le faire moi-même, sauf qu'il y a un hic... En effet après avoir installé le fameux thermostat je me rends compte que l'ancien tournait avec une « centrale » située dans le tableau électrique. Et évidement avec le nouveau cela ne fonctionne pas...

Je m'en remets donc à vous pour m'aider dans mon installation.
J'ai déniché le plan électrique de l'ancien système (voir photos).
En gros ma question est : Comment faire pour passer outre la centrale ? Il me faut 3 fils pour le nouveau ( phase, neutre et un fil pilote ) Ca parait assez simple mais j'ai vraiment pas envie de tout griller....

NB : on peut remarquer sur le schéma qu'il y a deux fils pilotes, il s'agissait d'un thermo bi zone.

http://img11.hostingpics.net/pics/775110dljpeg.png


Merci par avance
A voir également:

1 réponse

actuellement tu a un gestionnaire d'énergie en fil pilote avec contrôle de puissance par transformateur d intensité et fonction délestage par relais
ce n est pas un thermostat
si tu ne trouve pas la pièces détachée remplace l ensemble complet
voir en exemple sur ce lien
http://catalogue.hager.fr/default?name=WK323B&level=5
existe en 1 2 ou 3 zones
1