A voir également:
- Problème de régulation de la pression eau chauffage.
- Eau de javel - Guide
- Pression vase expansion chauffage - Guide
- Systeme de chauffage - Guide
- Les puces meurent elles dans l'eau - Guide
- Reglage reducteur de pression - Guide
5 réponses
Si c'est une chaudière avec un foyer unique pour les deux (bois et fuel) il n'y a apparemment aucune raison pour avoir une augmentation anormale (différente pour le fuel?).
Si le manomètre est placé de façon aléatoire sur le circuit il n'est pas non plus impossible que la pression monte anormalement.
Vérifiez le fonctionnement de l'accélérateur et utilisez la plus grande vitesse si le circuit de chauffage important.
En "mode bois", vérifiez également le tirage car il peut être déréglé ou bloqué suivant le modèle de chaudière.
Si le manomètre est placé de façon aléatoire sur le circuit il n'est pas non plus impossible que la pression monte anormalement.
Vérifiez le fonctionnement de l'accélérateur et utilisez la plus grande vitesse si le circuit de chauffage important.
En "mode bois", vérifiez également le tirage car il peut être déréglé ou bloqué suivant le modèle de chaudière.
jdf_daniel26
Messages postés
4737
Date d'inscription
lundi 27 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
27 mars 2023
1 776
17 janv. 2012 à 13:11
17 janv. 2012 à 13:11
Bonjour,
Le vase est-il hors de cause ? En bon état ? Ce problème fait-il suite à un
évènement quelconque ?
Cdlt,
Le vase est-il hors de cause ? En bon état ? Ce problème fait-il suite à un
évènement quelconque ?
Cdlt,
Hello
Sauf erreur c'est normal quand on pousse un peu le bois
Pour remédier les anciens mettaient un vase d'expansion au dernier étage avec un coude de mise à l'air et là aucun problème de pression ni de risque (avec le bois) de surpression
*bye*
Sauf erreur c'est normal quand on pousse un peu le bois
Pour remédier les anciens mettaient un vase d'expansion au dernier étage avec un coude de mise à l'air et là aucun problème de pression ni de risque (avec le bois) de surpression
*bye*
bonjour AMAROK, as tu vérifie la pression de gonflage de ton vase d'expansion, et est-il
suffisamment dimensionné . On dimensionne un vase d'expansion en fonction de la température de l'eau, et du volume. Sur une installation standard type pavillon un vase de 15 ou 20 l suffit, mais toi tu as une réserve de 1000 l ce qui est assez important vérifies de ce coté là il devrait faire a peut près 60l el la pression de gonflage du vase est très importante aussi elle ce verifie sur la prise du ballon (ballon démonté surtout) elle doit être de 0,25 bars ou 0,30 en dessous de la pression de ton installation.Si ton installation tourne a 1,5 bars ton ballon devra être à 1,25 ou 1,2 bars . si il est vide en air, lorsque tu met de l'eau dans l'install tu remplies complètement ton ballon donc aucune expansion possible, et un ballon gonflé a 3 bars,
empêchera l'eau de s'expansée également et ta soupape crachera avant .
Voila j'espere avoir éclairé ta lanterne de ma bougie, bonne journée
suffisamment dimensionné . On dimensionne un vase d'expansion en fonction de la température de l'eau, et du volume. Sur une installation standard type pavillon un vase de 15 ou 20 l suffit, mais toi tu as une réserve de 1000 l ce qui est assez important vérifies de ce coté là il devrait faire a peut près 60l el la pression de gonflage du vase est très importante aussi elle ce verifie sur la prise du ballon (ballon démonté surtout) elle doit être de 0,25 bars ou 0,30 en dessous de la pression de ton installation.Si ton installation tourne a 1,5 bars ton ballon devra être à 1,25 ou 1,2 bars . si il est vide en air, lorsque tu met de l'eau dans l'install tu remplies complètement ton ballon donc aucune expansion possible, et un ballon gonflé a 3 bars,
empêchera l'eau de s'expansée également et ta soupape crachera avant .
Voila j'espere avoir éclairé ta lanterne de ma bougie, bonne journée
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
17 janv. 2012 à 18:17