Pompe et bout de ligne
Résolu
A voir également:
- Pompe et bout de ligne
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Pompe a chaleur mode d'emploi - Guide
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
- Pompe a biere - Guide
- Catalogue ikea en ligne - Guide
8 réponses
Nanard01-
Messages postés
573
Date d'inscription
vendredi 11 novembre 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
20 juillet 2016
395
Modifié par Nanard01- le 4/02/2012 à 08:48
Modifié par Nanard01- le 4/02/2012 à 08:48
Bonjour,
l'augmentation de puissance ne change pas la chute de tension constatée.
Elle peut être induite par des sections de câble trop petites ou limite pour la puissance a passer et la longueur nécessaire pour alimenter les appareils, plus le câble est long plus la section du câble doit être forte, des connexions mal faite dans les tableaux de distribution.
Avant de faire un procès a ERDF qui vous facture le courant ou RTE qui a la charge des lignes et transporte le courant, vérifiez chez vous si les sections de câble ne sont pas un peut faible par rapport a la norme C15-100 et la longueur posé, que les connexions soit en état et bien serrées, en partant du disjoncteur ERDF en passant par les disjoncteurs ou fusibles jusqu'à vos appareils.
Crdlt
l'augmentation de puissance ne change pas la chute de tension constatée.
Elle peut être induite par des sections de câble trop petites ou limite pour la puissance a passer et la longueur nécessaire pour alimenter les appareils, plus le câble est long plus la section du câble doit être forte, des connexions mal faite dans les tableaux de distribution.
Avant de faire un procès a ERDF qui vous facture le courant ou RTE qui a la charge des lignes et transporte le courant, vérifiez chez vous si les sections de câble ne sont pas un peut faible par rapport a la norme C15-100 et la longueur posé, que les connexions soit en état et bien serrées, en partant du disjoncteur ERDF en passant par les disjoncteurs ou fusibles jusqu'à vos appareils.
Crdlt
Bj
Mettre un voltméter ou un enregistreur ses mieux sous le disjoncteur EDF pour voir la chute de tension, si chute la faute est a EDF
Mettre un voltméter ou un enregistreur ses mieux sous le disjoncteur EDF pour voir la chute de tension, si chute la faute est a EDF
stf_mareson
Messages postés
1167
Date d'inscription
jeudi 17 février 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mai 2017
656
Modifié par stf_mareson le 4/02/2012 à 18:34
Modifié par stf_mareson le 4/02/2012 à 18:34
Bonjour
Depuis quelques temps déja ERDF incite fortement les professionnels à poser des équipements qui ne perturbent pas le réseau électrique, effectivement le démarrage de votre pompe à chaleur perturbe le réseau, il faut savoir qu'un compresseur de type non inverter absorbe environ 10 fois ll'intensité nominale, par exemple, 10 A écrit sur l"étiquette du groupe extérieur, intensité au démarrage 100 A.
Cette intensité est absobée par le disjoncteur pendant une courte période, ERDF risque de se dégager de toute responsabilité, n'étant pas tenu de fournir une tension stable avec des courants dépassant momentanément l'intensité souscrite, 60 A dans votre cas.
Dans votre cas, patientez en attendant le renforcement du réseau promis par le maire et mettez un onduleur sur votre équipement informatique.
Depuis quelques temps déja ERDF incite fortement les professionnels à poser des équipements qui ne perturbent pas le réseau électrique, effectivement le démarrage de votre pompe à chaleur perturbe le réseau, il faut savoir qu'un compresseur de type non inverter absorbe environ 10 fois ll'intensité nominale, par exemple, 10 A écrit sur l"étiquette du groupe extérieur, intensité au démarrage 100 A.
Cette intensité est absobée par le disjoncteur pendant une courte période, ERDF risque de se dégager de toute responsabilité, n'étant pas tenu de fournir une tension stable avec des courants dépassant momentanément l'intensité souscrite, 60 A dans votre cas.
Dans votre cas, patientez en attendant le renforcement du réseau promis par le maire et mettez un onduleur sur votre équipement informatique.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Bj
A voir si un gros condensateur 450v 100 ou 200 mF, sur l'alim du groupe ne peux pas annulé cette chute de tension du démarrage.
A+
A voir si un gros condensateur 450v 100 ou 200 mF, sur l'alim du groupe ne peux pas annulé cette chute de tension du démarrage.
A+
jdf_daniel26
Messages postés
4737
Date d'inscription
lundi 27 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
27 mars 2023
1 776
7 févr. 2012 à 11:13
7 févr. 2012 à 11:13
Le condensateur non, mais le moteur synchrone démarré en phase avec le réseau oui.
On faisait ça dans les usines textile, mais l'application ici , me semble illusoire.
Salutations,
On faisait ça dans les usines textile, mais l'application ici , me semble illusoire.
Salutations,
stf_mareson
Messages postés
1167
Date d'inscription
jeudi 17 février 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mai 2017
656
7 févr. 2012 à 14:47
7 févr. 2012 à 14:47
Bonjour
L'ajout d'un condensateur sur l'alimentation n'apportera rien, en effet le compresseur sur les groupes non inverter est déja équipé d'un condensateur de démarrage d'une valeur voisine de 50µF valeur à ne pas modifier mais seulement à vérifier en cas de difficultés.
Les groupes Inverter ont une électronique qui gère le courant de démarrage du compresseur évitant ainsi les surcharges
L'ajout d'un condensateur sur l'alimentation n'apportera rien, en effet le compresseur sur les groupes non inverter est déja équipé d'un condensateur de démarrage d'une valeur voisine de 50µF valeur à ne pas modifier mais seulement à vérifier en cas de difficultés.
Les groupes Inverter ont une électronique qui gère le courant de démarrage du compresseur évitant ainsi les surcharges
stf_mareson
Messages postés
1167
Date d'inscription
jeudi 17 février 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mai 2017
656
7 févr. 2012 à 23:08
7 févr. 2012 à 23:08
Bonjour
Cela aurait pu etre vrai pour un moteur triphasé (donc sans condensateur) pour redresser le cos phi et ainsi diminuer le courant de l'ensemble, mais sur un compresseur de climatisation le condensateur de démarrage reste branché en permanence et contribue à redresser le cos phi
Comme je l'ai expliqué plus haut le courant de démarrage d'un compresseur atteint environ 10 fois le courant nominal de fonctionnement
Cela aurait pu etre vrai pour un moteur triphasé (donc sans condensateur) pour redresser le cos phi et ainsi diminuer le courant de l'ensemble, mais sur un compresseur de climatisation le condensateur de démarrage reste branché en permanence et contribue à redresser le cos phi
Comme je l'ai expliqué plus haut le courant de démarrage d'un compresseur atteint environ 10 fois le courant nominal de fonctionnement
jdf_daniel26
Messages postés
4737
Date d'inscription
lundi 27 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
27 mars 2023
1 776
7 févr. 2012 à 23:45
7 févr. 2012 à 23:45
C'est vrai que ça serai valable pour du CC. Mais pas ici .
4 févr. 2012 à 12:00
ok je vais faire verifier tout ça .. merci pour l'info ,bonne journée !