Circuit 1.5mm2 le droit ou pas raccorder ?

dood - 25 juin 2012 à 14:11
Carminas Messages postés 4249 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 9 décembre 2024 - 25 juin 2012 à 21:41
Bonjour, je suis entrain de faire un circuit en 1.5mm2 qui alimentera une prise pour la hotte ,puis trois volet roulant est ce que cela est autoriser ?merci d avance

2 réponses

Bonjour

oui cela est autorisé
En départ de cette ligne vous pouvez mettre un disjoncteur soit de 16A soit de 10A
Les normes ont changé depuis quelques années et à partir du moment ou le circuit ne compte pas plus de six prises, on peut mettre du fil de 1.5 mm2
L'idéal étant de si possible séparer la hotte et les volets roulants, mais pas toujours possible
je suis artisan électricien
0
Carminas Messages postés 4249 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 9 décembre 2024 1 911
25 juin 2012 à 21:41
Bonsoir

+1 avec ce qui a été dit, sauf que c'est 5 prises maxi.

En principe le circuit prises et le circuit VR doivent être séparés.

@+
0