Electrisée mon garage et automatisè ma porte
annie
-
25 nov. 2012 à 12:47
KIDUGUEN Messages postés 13605 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 19 janvier 2025 - 25 nov. 2012 à 15:24
KIDUGUEN Messages postés 13605 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 19 janvier 2025 - 25 nov. 2012 à 15:24
A voir également:
- Electrisée mon garage et automatisè ma porte
- Peindre parpaing garage - Guide
- Porte de garage sectionnelle descend et remonte toute seule - Forum Bricolage / outillage
- Porte de garage manuelle bloquée ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Problème fermeture porte de garage basculante manuelle ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Baie vitrée remplacement porte de garage brico dépôt - Forum Divers bricolage et travaux
4 réponses
KIDUGUEN
Messages postés
13605
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
19 janvier 2025
4 865
25 nov. 2012 à 12:51
25 nov. 2012 à 12:51
Bonjour si le garage se trouve sous l'immeuble pas de probleme par contre s'il n'est pas attenant c'est plus compliqué
bonjour, que faire, pour résoudre mon probléme?pour automatisée electrisement, mon garage, et mettre les gaines, pour aboutire dans l'appartement au tableaux electrique merçi.
Carminas
Messages postés
4288
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
19 janvier 2025
1 924
Modifié par Carminas le 25/11/2012 à 14:18
Modifié par Carminas le 25/11/2012 à 14:18
Bonjour
La norme prévoit effectivement l'alimentation d'un box, d'une cave ou d'un garage situé en partie commune à partir d'un appartement privatif, moyennant certaines précautions
Mais la circulation du câble se faisant en partie commune, il vous faudra l'autorisation de la copropriété
Je vous invite à aller sur le site de l'AFNOR consulter le paragraphe :
772.2.3.4.3 Alimentation des caves, boxes ou garages, individuels, de la NF C 15-100 où vous trouverez le détail des règles à appliquer (à mon avis l'obligation de mettre un témoin de tension, est peut compatible avec le principe d'une porte à ouverture automatique).
https://www.boutique.afnor.org/
Inscrivez vous (nécessaire pour consulter)
Cherchez NF C 15-100
Vous trouverez sur ce lien un exemple de raccordement dont vous pourrez vous inspirer :
https://www.casimages.com/i/12021007364938329418074.jpg.html
@+
La norme prévoit effectivement l'alimentation d'un box, d'une cave ou d'un garage situé en partie commune à partir d'un appartement privatif, moyennant certaines précautions
Mais la circulation du câble se faisant en partie commune, il vous faudra l'autorisation de la copropriété
Je vous invite à aller sur le site de l'AFNOR consulter le paragraphe :
772.2.3.4.3 Alimentation des caves, boxes ou garages, individuels, de la NF C 15-100 où vous trouverez le détail des règles à appliquer (à mon avis l'obligation de mettre un témoin de tension, est peut compatible avec le principe d'une porte à ouverture automatique).
https://www.boutique.afnor.org/
Inscrivez vous (nécessaire pour consulter)
Cherchez NF C 15-100
Vous trouverez sur ce lien un exemple de raccordement dont vous pourrez vous inspirer :
https://www.casimages.com/i/12021007364938329418074.jpg.html
@+
KIDUGUEN
Messages postés
13605
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
19 janvier 2025
4 865
25 nov. 2012 à 15:24
25 nov. 2012 à 15:24
Carminas bonjour en premier temps il faut savoir si le garage est sous l'immeuble ce qu'on ne nous dit pas .Sinon il y a encore la possibilité de demander à ERDF la pose d'un compteur suivant la possibilité si le boxe est loin de l'immeuble