Bonjour,
Quand la pompe tombe en panne il n'y apas de relève par la chaudière alors que cela fonctionne bien par basse température lorsque la pompe est en marche. peut-on installer un système permettant la mise en route automatique de la chaudière en cas de pannde la pompe ?
Merci.
A voir également:

2 réponses

bonsoir oui il faut voir un installateur qui vous fasse la modification c'est a dire qu'il passe en fonctionnement de bivalence a monovalence.salutations
1
Jean3228 Messages postés 3 Date d'inscription jeudi 28 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 13 décembre 2013
28 févr. 2013 à 19:11
Merci pour cette réponse précise et rapide. Je vois dès que possible mon chauffagiste et lui ferai part de cette observation. Merci encore
Jean
0