Portes fusibles

rangers - 8 mars 2013 à 18:10
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 - 9 mars 2013 à 06:32
Bonjour,


Mon installation électrique de mon pavillon est protégé par des portes fusibles.
Je voudrais les remplacer par des disjoncteurs divisionnaires.
Ce remplacent est il possible?.
Merci de votre aide.

2 réponses

ys09_stf Messages postés 642 Date d'inscription vendredi 25 février 2011 Statut Membre Dernière intervention 1 novembre 2013 425
8 mars 2013 à 18:25
Bonsoir,
Tout est possible, mais votre question est un peu "fermée" pour que l'on puisse répondre précisément. Si vous les remplacer uniquement en lieu et place, vous ne pourrez pas effectuer de sélectivité et cela risque de vous coûter un peu cher.
0
Bonsoir
Merci de votre réponse
Vous voulez dire que je dois refaire toute l'installation électrique de mon pavillon en bipolaire.
Actuellement elle est en unipolaire.Pavillon de 1980.
Je pensais mettre des disjonteurs divisionnaires bipolaires.
0
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 655
9 mars 2013 à 06:32
Bonjour

Si l'installation a été faite par un professionnel sérieux il est possible qu'il ait remené tous les neutres au tableau de fusibles, les couleurs étaient déja normalisées à l'époque.

Il sera ainsi possible de séparer les neutres sur vos dijoncteurs bipolaires
0