Pas trouver pourquoi l eau chaude sort par l eau froide
honciv
-
28 avril 2013 à 18:40
stf_jpd87 Messages postés 96608 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 octobre 2024 - 30 avril 2013 à 08:02
stf_jpd87 Messages postés 96608 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 octobre 2024 - 30 avril 2013 à 08:02
A voir également:
- Pas trouver pourquoi l eau chaude sort par l eau froide
- Eau de javel - Guide
- Les puces meurent elles dans l'eau - Guide
- Pas de pression eau chaude ✓ - Forum Plomberie
- Resistance ballon eau chaude - Guide
- Chasse d'eau qui coule - Guide
3 réponses
Bonsoir
changer votre groupe de securite ne serait pas inutile.
il a de grandes chances d'etre defectueux
changer votre groupe de securite ne serait pas inutile.
il a de grandes chances d'etre defectueux
stf_jpd87
Messages postés
96608
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
27 octobre 2024
27 882
Modifié par stf_jpd87 le 29/04/2013 à 07:37
Modifié par stf_jpd87 le 29/04/2013 à 07:37
Bonjour
Si de l'eau chaude remonte dans l'eau froide au niveau du cumulus, le problème vient du clapet anti-retour se trouvant dans le groupe de sécurité. Soit c'est une saleté qui se trouve sous le siège du clapet soit une usure. Donc à contrôler ou changer.
Cordialement
Si de l'eau chaude remonte dans l'eau froide au niveau du cumulus, le problème vient du clapet anti-retour se trouvant dans le groupe de sécurité. Soit c'est une saleté qui se trouve sous le siège du clapet soit une usure. Donc à contrôler ou changer.
Cordialement
stf_jpd87
Messages postés
96608
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
27 octobre 2024
27 882
Modifié par stf_jpd87 le 30/04/2013 à 08:02
Modifié par stf_jpd87 le 30/04/2013 à 08:02
Bonjour!! 8 heures en France;
Voir cet article :
https://blog.elyotherm.fr/2010/04/groupe-securite-chauffe-eau-electrique.html
Voir cet article :
https://blog.elyotherm.fr/2010/04/groupe-securite-chauffe-eau-electrique.html