A voir également:
- Quelle section pour utiliser pour chauffer ma serre ?
- Meilleur serre joint - Guide
- Comment utiliser un multimetre - Guide
- Comment utiliser la plante citronnelle contre les moustiques - Guide
- Comment utiliser un seche linge - Guide
- Comment utiliser la terre de diatomée - Guide
4 réponses
bonjour la section minimun est de 2,5mm le raccordement doit se faire dans une boite de derivation sans passer par une prise
et le disjonteur de 20a 25 A le boitier de raccordement doit se trouver a environ 30 cm du sol
bonne journee
Bonjour
Cette réponse, ne me semble pas bonne car elle ne tient pas compte de la chute de tension sur 100m et de plus on ne protège pas du 2,5² avec un disj 25A.
La chute de tension ne doit pas dépasser 5% du disjoncteur de branchement EDF au radiateur.
En limitant l'intensité au départ par un disj 10A qui permettra une puissance maxi de 2300W on peut envisager 2 cas de figure :
- le disjoncteur de branchement EDF est à l'intérieur à côté du tableau de répartition principal où débute le circuit de chauffage et où se trouve le disjoncteur 10A. Il faut dans ce cas un câble d'au minimum 4²
- le disjoncteur de branchement EDF est à l'extérieur en limite de propriété. Pour éviter que la chute de tension cumulée soit trop importante, il faut un câble au minimum en 6².
A+