Est-ce que le calibre de mon disjoncteur est trop élevé ?

jcbricol - 25 nov. 2010 à 19:37
 Carminas - 25 nov. 2010 à 21:08
bonjour tt le monde, voilà j'ai 1 compteur edf calibré à 30A tri ensuite j'ai 1 interrupteur différentiel tétrapolaire AC de 25 A ensuite derrière pour protéger un lot de PC j'ai 1 dijoncteur AC 40A ..??? qui ne sert à rien , trop puissant sans doute ? si vous pouvez m'éclairer..merci d'avance.

1 réponse

Bonsoir Effectivement ce disjoncteur (si c'en est bien un) ne sert à rien, sauf peut être de dispositif général de coupure pour vos prises. Un disjoncteur doit avoir un calibre de protection maxi adapté à la section minimum des conducteurs du circuit qu'il protège. En locaux d'habitation : - 10² disj 40A - 6² disj 32A - 4² disj 25A - 2,5² disj 20A - 1,5² disj 10A A+