Est-ce que le calibre de mon disjoncteur est trop élevé ?
jcbricol
-
Carminas -
Carminas -
bonjour tt le monde, voilà j'ai 1 compteur edf calibré à 30A tri ensuite j'ai 1 interrupteur différentiel tétrapolaire AC de 25 A ensuite derrière pour protéger un lot de PC j'ai 1 dijoncteur AC 40A ..??? qui ne sert à rien , trop puissant sans doute ? si vous pouvez m'éclairer..merci d'avance.
1 réponse
Bonsoir
Effectivement ce disjoncteur (si c'en est bien un) ne sert à rien, sauf peut être de dispositif général de coupure pour vos prises.
Un disjoncteur doit avoir un calibre de protection maxi adapté à la section minimum des conducteurs du circuit qu'il protège.
En locaux d'habitation :
- 10² disj 40A
- 6² disj 32A
- 4² disj 25A
- 2,5² disj 20A
- 1,5² disj 10A
A+