Pourquoi trop de pression sur une chaudière Nectra 2.23 CF ?

bouguerra_h@hotmail.com -  
 passelaigue -
Bonsoir
J'ai une chaudière de marque Nectra type 2.23 CF j’ai un problème de pression. Jai régler la pression a 1,5 et au boude 2 heures la pression est arriver a plus de3 bar et le disjoncteur se met rejeter de l’eau (malgré la fermeture des vannes de remplissage)
Je pense à l’échangeur !!

merci

4 réponses

passelaigue
 
bonjour,fermez les vannes départ et retour chauffage,ouvrez la soupape 3bars,regonflez votre vase a1bar,refermez la soupape 3bars,remettre en eau,ouvrir les vannes départ et retour chauffage.a+
1
rionel
 
Bonjour
Remplacer le vase d'expansion
0
bouguerra_h@hotmail.com
 
Comment je peux tester le vase d’expansion
0
rionel
 
Bonjour
Vous ne pouvez pas et vue le prix, le travail à effectuer pour le remplacer, je vous conseille d'en rajouter un sur le tuyaux de sortie eau froide radiateur de la chaudière +/- 30€ dans les "brico"
0