Visite du Consuel

vema - 21 nov. 2013 à 18:00
Carminas Messages postés 4052 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 4 mai 2024 - 21 nov. 2013 à 20:18
Bonjour, J'en suis au stade des finitions avant la visite du Consuel.
J'ai un doute en ce qui concerne le Tableau de répartition et la GTL :
1/ Le tableau est en apparent (à la hauteur réglementaire) et je rajoute la GTL en 2 parties en dessus et en dessous pour cacher tous les fils qui viennent par le sol et par le plafond.
2/ je pose la GTL du sol au plafond et je pose le tableau en sur épaisseur de la GTL en faisant une ouverture au niveau du tableau pour l'arrivée des fils.
Les 2 possibilités sont elles acceptables ?
Merci pour votre réponse.

1 réponse

Carminas Messages postés 4052 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 4 mai 2024 1 851
Modifié par Carminas le 21/11/2013 à 20:18
Bonsoir

Oui les 2 propositions sont normativement correcte.

Soyez bien la continuité mécanique de la protection au niveau des liaisons entre le tableau et les goulottes


Attention également si le compteur et le disjoncteur ERDF sont dans la GTL

@+