Bonjour, voila je vient juste de fai mon installation électrique dans Sarthe chalet en bois
question je ne comprend pas trop
qui pourrais m'explique.
merci a tous
Mise en œuvre :
Æ 39 : Absence de protection mécanique des conducteurs en pénétration de boîte (PC et interrupteur) (ensemble du local) .
39 : Absence d’accessoires à la jonction des conduits/goulottes pour conducteurs (sur l'ensemble des jonctions de moulure
dans la pièce unique) .
Æ
Prot. Surintensités :
Æ 18 : L’interrupteur de coupure d'urgence (40 A type A) n’est pas protégé contre les surintensités (en tête sous DB 30/60).
Point de livraison :
17 : AGCP posé (DB 30/60 A) : inutile de répondre à cette précision .
Mesure de prise de Terre :
13 : Valeur mesurée (barrette ouverte) satisfaisante : (85) ohms / inutile de répondre à cette précision .
Contacts Indirects : Sans Obs.
question je ne comprend pas trop
qui pourrais m'explique.
merci a tous
Mise en œuvre :
Æ 39 : Absence de protection mécanique des conducteurs en pénétration de boîte (PC et interrupteur) (ensemble du local) .
39 : Absence d’accessoires à la jonction des conduits/goulottes pour conducteurs (sur l'ensemble des jonctions de moulure
dans la pièce unique) .
Æ
Prot. Surintensités :
Æ 18 : L’interrupteur de coupure d'urgence (40 A type A) n’est pas protégé contre les surintensités (en tête sous DB 30/60).
Point de livraison :
17 : AGCP posé (DB 30/60 A) : inutile de répondre à cette précision .
Mesure de prise de Terre :
13 : Valeur mesurée (barrette ouverte) satisfaisante : (85) ohms / inutile de répondre à cette précision .
Contacts Indirects : Sans Obs.
A voir également:
- Motif refus consuel
- Refus linky coupure de courant - Guide
- Consuel et - Forum Electricité
- Refus d'obtempérer sans se faire arreter forum - Forum Radars et permis
- Refus consuel spot - Forum Electricité
- Motif de toile de verre - Guide
1 réponse
Bonjour
On comprend que ce n'est pas un local d'habitation
39 : J'ai l'impression que la liaison entre les moulures et prise ou interrupteur, se fait sans accessoires, donc laisse des fils non protégés mécaniquement (on ne doit pas pouvoir les atteindre avec la lame d'un couteau)
18 : votre disjoncteur peut délivrer 60A alors que l'interrupteur différentiel placé en tête n'en encaisse que 40A. A changer par un 63A.
On comprend que ce n'est pas un local d'habitation
39 : J'ai l'impression que la liaison entre les moulures et prise ou interrupteur, se fait sans accessoires, donc laisse des fils non protégés mécaniquement (on ne doit pas pouvoir les atteindre avec la lame d'un couteau)
18 : votre disjoncteur peut délivrer 60A alors que l'interrupteur différentiel placé en tête n'en encaisse que 40A. A changer par un 63A.
c est bien ça MERCI pour votre réponse
merci pour vos conseille
Pour le reste il n'y a pas d'autre infos, donc on ne peut pas dire
Prenez un interrupteur différentiel 30mA 63A type A, soit de la même marque que ce vous avez, soit si vous voulez rester dans les grandes marques : Legrand, Hager, Scheinder Electric.