Ajout de prises

Holleb - 29 mai 2015 à 19:44
Holleb Messages postés 4 Date d'inscription vendredi 29 mai 2015 Statut Membre Dernière intervention 30 mai 2015 - 30 mai 2015 à 05:34
Bonjour,

j'ai quelques notions d'électricité (B0V parce que mon travail nécessite des notions de sécurité vis-à-vis de ça)
je souhaite installer 3 prises afin d'y brancher un congélateur armoire, un lave linge et un sèche linge.
Elles seront situées en dessous du compteur dans le cellier.
J'aimerais savoir:
  • si elles ont besoin d'être indépendante les unes des autres ou s'il est possible de les branchées dans un "bloc 3 prises pré-câblées" (existant chez Legrand)
  • si elles peuvent être câblées ensemble que dois-je rajouter au niveau de mon compteur? (j'ai toute la place possible à ce niveau)
  • quelle section de câble dois-je utiliser: si elles sont indépendantes? si elles sont câblées les unes aux autres?


Dans l'attente de vos réponses,

Merci.

5 réponses

Profil bloqué
29 mai 2015 à 20:13
Bjr, moi je dirai oui si c est pour chez vous (pas pour un professionnel qui va hurler en sortant la norme ou qui ne pourra pas facturer sa prestation)
le congel ne consomme que "très" peu 5-6A
la machine 2500w mais qui ne travaille pratiquement jamais avec le sèche linge en meme temps
donc si vous avez un cable de 4mm² avec un disjoncteur en tete de 20A ca colle !! vous pouvez mettre vos 3 prises sachant qu il a un risque de disjonction en cas de surintensité (MLL et sèche linge en meme temps)
sinon au moins 2 cables de 2.5mm² indépendants un pour MLL et un pour sèche linge /congèl par ex
0
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 2 587
29 mai 2015 à 20:30
bonsoir
c'est votre activité qui défini le LL et le SL sur la même ligne
2 machines a laver a la suite pendant que la première lessive sèche c'est chaud
du non vécu puisque j'ai anticipé , ah les femmes il leur faut du 60 KW au compteur
0
cs_geryko Messages postés 328 Date d'inscription dimanche 16 mai 2010 Statut Membre Dernière intervention 25 mars 2019 116
29 mai 2015 à 20:26
Bonjour,

"en dessous du compteur dans le cellier." veut dire en dessous du tableau de distribution ?

Si j'ai bien compris, la distance est très courte. ( 2 mètres ?)
Autant mettre 3 câbles indépendants. (2 ou 3 disjoncteurs)
0
Holleb Messages postés 4 Date d'inscription vendredi 29 mai 2015 Statut Membre Dernière intervention 30 mai 2015
29 mai 2015 à 20:35
oui en dessous du tableau électrique, tout juste 1m de distance.
j'ai farfouiller un peu sur le net et j'ai vu qu'il fallait un disjoncteur (voir différentiel) dédié pour le congélateur, un inter différentiel + un disjoncteur dédié pour le lave linge, et un disjoncteur dédié pour le sèche linge.
Est-ce que si je rajoute une ligne avec un inter différentiel (40A 30mA) et que j'y mette un disjoncteur dédié (20A) pour chaque appareil et que je câble en 2,5mm² cela peut convenir tout en respectant les normes?
0
vous pouvez mettre autan de disjoncteurs et de différentiels qu exige la norme mais vous serez de toute facon fliqué par le disjoncteur principal .. s il n y a pas de pb de passage de cable ou de longueur mettez donc une prise par appareil !!
0
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 2 587 > Profil bloqué
29 mai 2015 à 21:05
c'est ça icare, zut c'est 45 que j'ai, et pas de chauffage elec , mais ça saute pas toutes les 5 minutes
le confort se paye...
0
Carminas Messages postés 4046 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 1 849
Modifié par Carminas le 29/05/2015 à 23:54
Bonjour

Le sèche-linge doit être sous un circuit spécialisé 2,5² disjoncteur 16A ou 20A
Le lave-linge doit être sous un circuit spécialisé 2,5² disjoncteur 16A ou 20A
Pour le congel, pas d'obligation, mais du coup vous êtes obligé de faire un 3ème circuit 2,5² disjoncteur 16A ou 20A

Pas de prise précablée possible, mais vous pouvez mettre 3 prises indépendantes dans un même bloc de 3.

Un interrupteur différentiel 30mA 40A obligatoirement type A dédié à cela est effectivement une bonne idée
L'alimenter en 10² depuis les borniers du tableau
Pensez à prendre un modèle peignable plus pratique

@+
0
stf_frmu Messages postés 43686 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 11 933
29 mai 2015 à 23:45
bsr je vais totalement dans le sens de Carminas.
que ce soit pour chez vous ou un pro, les normes sont a respecter.
un court circuit ou une trop forte intensité n'arrive pas que chez les autres
0
Holleb Messages postés 4 Date d'inscription vendredi 29 mai 2015 Statut Membre Dernière intervention 30 mai 2015
Modifié par Holleb le 29/05/2015 à 23:50
il est donc possible d'utiliser un seul interrupteur différentiel 30mA 40A type A sur lequel je met les 3 disjoncteur 16A ou 20A?
0
stf_frmu Messages postés 43686 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 11 933
29 mai 2015 à 23:52
oui suivi de vos 3 disjoncteurs qui protégeront indépendamment vos 3 prises de courant
0
Holleb Messages postés 4 Date d'inscription vendredi 29 mai 2015 Statut Membre Dernière intervention 30 mai 2015
29 mai 2015 à 23:55
et je câble avec du 2.5² pour les prise et du 4² l'inter diff ?
0
stf_frmu Messages postés 43686 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 11 933
30 mai 2015 à 00:09
2.5mm² en sortie des 3 disjoncteurs et 6 mm² en sortie de l'inter diff
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Carminas Messages postés 4046 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 1 849
30 mai 2015 à 00:23
Voir schéma
0
Holleb Messages postés 4 Date d'inscription vendredi 29 mai 2015 Statut Membre Dernière intervention 30 mai 2015
30 mai 2015 à 05:34
merci !
0