Ajout de prises
Holleb
-
29 mai 2015 à 19:44
Holleb
Holleb
- Messages postés
- 4
- Date d'inscription
- vendredi 29 mai 2015
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 30 mai 2015
A voir également:
- Ajout de prises
- Ajouter une prise de courant à partir d'un interrupteur - Forum - Electricité
- Peut-on brancher une prise sur un circuit de lumière ? ✓ - Forum - Electricité
- Ajouter des prises dans une cuisine - Forum - Outillage
- Comment ajouter une prise électrique - Guide
- Ajouter une prise à une douille ampoule ✓ - Forum - Electricité
5 réponses
Icare95
29 mai 2015 à 20:13
- Messages postés
- 30558
- Date d'inscription
- jeudi 26 juillet 2012
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 2 août 2022
29 mai 2015 à 20:13
Bjr, moi je dirai oui si c est pour chez vous (pas pour un professionnel qui va hurler en sortant la norme ou qui ne pourra pas facturer sa prestation)
le congel ne consomme que "très" peu 5-6A
la machine 2500w mais qui ne travaille pratiquement jamais avec le sèche linge en meme temps
donc si vous avez un cable de 4mm² avec un disjoncteur en tete de 20A ca colle !! vous pouvez mettre vos 3 prises sachant qu il a un risque de disjonction en cas de surintensité (MLL et sèche linge en meme temps)
sinon au moins 2 cables de 2.5mm² indépendants un pour MLL et un pour sèche linge /congèl par ex
le congel ne consomme que "très" peu 5-6A
la machine 2500w mais qui ne travaille pratiquement jamais avec le sèche linge en meme temps
donc si vous avez un cable de 4mm² avec un disjoncteur en tete de 20A ca colle !! vous pouvez mettre vos 3 prises sachant qu il a un risque de disjonction en cas de surintensité (MLL et sèche linge en meme temps)
sinon au moins 2 cables de 2.5mm² indépendants un pour MLL et un pour sèche linge /congèl par ex
cs_geryko
29 mai 2015 à 20:26
- Messages postés
- 329
- Date d'inscription
- dimanche 16 mai 2010
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 25 mars 2019
29 mai 2015 à 20:26
Bonjour,
"en dessous du compteur dans le cellier." veut dire en dessous du tableau de distribution ?
Si j'ai bien compris, la distance est très courte. ( 2 mètres ?)
Autant mettre 3 câbles indépendants. (2 ou 3 disjoncteurs)
"en dessous du compteur dans le cellier." veut dire en dessous du tableau de distribution ?
Si j'ai bien compris, la distance est très courte. ( 2 mètres ?)
Autant mettre 3 câbles indépendants. (2 ou 3 disjoncteurs)
Holleb
29 mai 2015 à 20:35
- Messages postés
- 4
- Date d'inscription
- vendredi 29 mai 2015
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 30 mai 2015
29 mai 2015 à 20:35
oui en dessous du tableau électrique, tout juste 1m de distance.
j'ai farfouiller un peu sur le net et j'ai vu qu'il fallait un disjoncteur (voir différentiel) dédié pour le congélateur, un inter différentiel + un disjoncteur dédié pour le lave linge, et un disjoncteur dédié pour le sèche linge.
Est-ce que si je rajoute une ligne avec un inter différentiel (40A 30mA) et que j'y mette un disjoncteur dédié (20A) pour chaque appareil et que je câble en 2,5mm² cela peut convenir tout en respectant les normes?
j'ai farfouiller un peu sur le net et j'ai vu qu'il fallait un disjoncteur (voir différentiel) dédié pour le congélateur, un inter différentiel + un disjoncteur dédié pour le lave linge, et un disjoncteur dédié pour le sèche linge.
Est-ce que si je rajoute une ligne avec un inter différentiel (40A 30mA) et que j'y mette un disjoncteur dédié (20A) pour chaque appareil et que je câble en 2,5mm² cela peut convenir tout en respectant les normes?
Icare95
Modifié par Icare95 le 29/05/2015 à 20:43
- Messages postés
- 30558
- Date d'inscription
- jeudi 26 juillet 2012
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 2 août 2022
Modifié par Icare95 le 29/05/2015 à 20:43
vous pouvez mettre autan de disjoncteurs et de différentiels qu exige la norme mais vous serez de toute facon fliqué par le disjoncteur principal .. s il n y a pas de pb de passage de cable ou de longueur mettez donc une prise par appareil !!
xplom
29 mai 2015 à 21:05
- Messages postés
- 33038
- Date d'inscription
- mardi 17 septembre 2013
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 2 août 2022
- Messages postés
- 30558
- Date d'inscription
- jeudi 26 juillet 2012
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 2 août 2022
29 mai 2015 à 21:05
c'est ça icare, zut c'est 45 que j'ai, et pas de chauffage elec , mais ça saute pas toutes les 5 minutes
le confort se paye...
le confort se paye...
Carminas
Modifié par Carminas le 29/05/2015 à 23:54
- Messages postés
- 3428
- Date d'inscription
- mardi 31 mars 2009
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 2 août 2022
Modifié par Carminas le 29/05/2015 à 23:54
Bonjour
Le sèche-linge doit être sous un circuit spécialisé 2,5² disjoncteur 16A ou 20A
Le lave-linge doit être sous un circuit spécialisé 2,5² disjoncteur 16A ou 20A
Pour le congel, pas d'obligation, mais du coup vous êtes obligé de faire un 3ème circuit 2,5² disjoncteur 16A ou 20A
Pas de prise précablée possible, mais vous pouvez mettre 3 prises indépendantes dans un même bloc de 3.
Un interrupteur différentiel 30mA 40A obligatoirement type A dédié à cela est effectivement une bonne idée
L'alimenter en 10² depuis les borniers du tableau
Pensez à prendre un modèle peignable plus pratique
@+
Le sèche-linge doit être sous un circuit spécialisé 2,5² disjoncteur 16A ou 20A
Le lave-linge doit être sous un circuit spécialisé 2,5² disjoncteur 16A ou 20A
Pour le congel, pas d'obligation, mais du coup vous êtes obligé de faire un 3ème circuit 2,5² disjoncteur 16A ou 20A
Pas de prise précablée possible, mais vous pouvez mettre 3 prises indépendantes dans un même bloc de 3.
Un interrupteur différentiel 30mA 40A obligatoirement type A dédié à cela est effectivement une bonne idée
L'alimenter en 10² depuis les borniers du tableau
Pensez à prendre un modèle peignable plus pratique
@+
stf_frmu
29 mai 2015 à 23:45
- Messages postés
- 38848
- Date d'inscription
- mercredi 22 février 2012
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 3 août 2022
29 mai 2015 à 23:45
bsr je vais totalement dans le sens de Carminas.
que ce soit pour chez vous ou un pro, les normes sont a respecter.
un court circuit ou une trop forte intensité n'arrive pas que chez les autres
que ce soit pour chez vous ou un pro, les normes sont a respecter.
un court circuit ou une trop forte intensité n'arrive pas que chez les autres
Holleb
Modifié par Holleb le 29/05/2015 à 23:50
- Messages postés
- 4
- Date d'inscription
- vendredi 29 mai 2015
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 30 mai 2015
Modifié par Holleb le 29/05/2015 à 23:50
il est donc possible d'utiliser un seul interrupteur différentiel 30mA 40A type A sur lequel je met les 3 disjoncteur 16A ou 20A?
stf_frmu
29 mai 2015 à 23:52
- Messages postés
- 38848
- Date d'inscription
- mercredi 22 février 2012
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 3 août 2022
29 mai 2015 à 23:52
oui suivi de vos 3 disjoncteurs qui protégeront indépendamment vos 3 prises de courant
Holleb
29 mai 2015 à 23:55
- Messages postés
- 4
- Date d'inscription
- vendredi 29 mai 2015
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 30 mai 2015
29 mai 2015 à 23:55
et je câble avec du 2.5² pour les prise et du 4² l'inter diff ?
stf_frmu
30 mai 2015 à 00:09
- Messages postés
- 38848
- Date d'inscription
- mercredi 22 février 2012
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 3 août 2022
30 mai 2015 à 00:09
2.5mm² en sortie des 3 disjoncteurs et 6 mm² en sortie de l'inter diff
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Carminas
30 mai 2015 à 00:23
- Messages postés
- 3428
- Date d'inscription
- mardi 31 mars 2009
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 2 août 2022
30 mai 2015 à 00:23
Holleb
30 mai 2015 à 05:34
- Messages postés
- 4
- Date d'inscription
- vendredi 29 mai 2015
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 30 mai 2015
30 mai 2015 à 05:34
merci !
29 mai 2015 à 20:30
c'est votre activité qui défini le LL et le SL sur la même ligne
2 machines a laver a la suite pendant que la première lessive sèche c'est chaud
du non vécu puisque j'ai anticipé , ah les femmes il leur faut du 60 KW au compteur