Carottage hourdis

Alain2016 3 Messages postés mercredi 9 août 2017Date d'inscription 10 août 2017 Dernière intervention - 9 août 2017 à 14:57 - Dernière réponse : KIDUGUEN 6666 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 8 décembre 2017 Dernière intervention
- 10 août 2017 à 22:31
Charpente, toiture, combles Posez votre question Signaler Répondre au sujet
Bonjour à tous,

Je suis en train d'installer un système de ventilation double flux.

J'installe les conduites dans le grenier et je vais devoir carotter les hourdis (125mm. Les tuyaux prévus font 200mm mais je vais placer des réducteurs à chaque arrivée) pour passer les tuyaux dans les différentes pièces.

Mon problème est que, aussi bizarre que ça puisse paraitre, les hourdis ont étés placés sans poutrelle. (L’un à côté de l’autre posés sur les murs porteurs)

Mes questions :

Puis-je carotter n’importe où dans les hourdis ? (Du moins dans le milieu de la largeur des hourdis ?)

Qu’en est-il des ferrailles placées dans les hourdis ? (Vont-elles être sectionnées en même temps que le béton ? Ne risque-t-on pas d’abimer les diamants de la carotte ?)

Merci de m’éclairer la dessus, le bricolage est mon passe-temps, j’ai appris à faire un peu de tout mais là, ça m’effraie un peu.
Afficher la suite 
3Messages postés mercredi 9 août 2017Date d'inscription 10 août 2017 Dernière intervention

7 réponses

Répondre au sujet
stf_jpd87 41483 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - 9 août 2017 à 20:00
0
Utile
1
Bonsoir

Il y a problème avec les hourdis, ce que vous dites n'est pas possible.
voir cette image:
Voir sur cette

Pour votre VMC je trouve un peu gros les tuyaux qu'il y est un voire deux pour la cuisine et la salle de bain mais tous ????
Cordialement.



Cliquez sur l'image pour agrandir

Alain2016 3 Messages postés mercredi 9 août 2017Date d'inscription 10 août 2017 Dernière intervention - 10 août 2017 à 08:04
Bonjour,

Merci de votre réponse mais je dois vous contredire. lollll

Si c'est possible.

Sur votre dessin, il s'agit de poutrains et de claveaux.

Dans mon cas, je n'arrive pas à placer une image donc je vous ai mis un lien vers une photo qui ressemble à ce que j'ai.

http://www.betondelalomme.be/upload/images/global_construct/hourdis2.jpg

Le tout est place sans poutrelle, juste les extrémités posées sur les murs porteurs.

C'est surprenant mais c'est bien comme ça.

Pour la VMC, il s'agit d’un double flux ma compagne possédait déjà tout le matériel avant notre rencontre. Donc aspiration dans toilette, salle de bain et cuisine. Soufflerie dans living et chambre.

Les tuyaux sont de diamètre 200mm. Je trouve ça très grand (D'après ce que j'ai vu sur internet), je vais carotter à 120mm.

Merci à vous.
Commenter la réponse de stf_jpd87
Dannan 776 Messages postés dimanche 19 mai 2013Date d'inscription 30 novembre 2017 Dernière intervention - 9 août 2017 à 21:27
0
Utile
Bonsoir
A votre place, je ferais des trous rectangulaires entre les fers, au burin, je ne couperais pas les fers.
Cdt
Commenter la réponse de Dannan
KIDUGUEN 6666 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 8 décembre 2017 Dernière intervention - 9 août 2017 à 23:40
0
Utile
Bonsoir tout a fait d'accord avec ce qui a été dit.vous pouvez très bien faire le trou avec une pointerole et une massette faite un trou avec une perceuse pour commencer.cdlt
Commenter la réponse de KIDUGUEN
Alain2016 3 Messages postés mercredi 9 août 2017Date d'inscription 10 août 2017 Dernière intervention - 10 août 2017 à 08:19
0
Utile
Bonjour Dannan et Kiduguen
Merci de votre réponse.
Je souhaite carotter car j’ai 7 trous à faire (1 dans les différentes pièces). Pourquoi carotter ? Parce que suite à des problèmes dorseaux, je me vois mal à genoux des heures avec marteau et burin et puis je souhaite un travail bien propre. lol
D’après ce que j’ai vu en me documentant, les fers des hourdis sont espacés de 10 cm. Voulant passer des tuyaux de 125, je vais fatalement tomber dans les ferailles.
Après discussion avec un maçon de mes connaissances hier soir, pour lui, il n’y a pas de soucis, je peux y aller franchement mais au moins essayer de m’arranger pour ne sectionner qu’un seul fer par hourdis et ne pas faire 36 trous sur le même hourdis. Lol

Bien à vous
Commenter la réponse de Alain2016
stf_jpd87 41483 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - 10 août 2017 à 17:49
0
Utile
Bonsoir

Votre maçon a raison, je reste étonné du diamètre des tuyaux, j'ai une double flux seule la salle de bain et les WC sont du 125 gainés isolant
Quelle est la marque et le modèle de cette ventilation??
Cordialement.
Commenter la réponse de stf_jpd87
KIDUGUEN 6666 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 8 décembre 2017 Dernière intervention - Modifié par KIDUGUEN le 10/08/2017 à 22:36
0
Utile
Bonsoir d'image car un trou a la massette permet de voir le fer en 125 vous en coupez au moins deux ou prendre une gaine rectangulaire .cdlt
Commenter la réponse de KIDUGUEN