Problème de cable entre compteur EDF et tableau électrique
Résolu
jaco
-
26 juil. 2013 à 11:27
Carminas Messages postés 4219 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 19 novembre 2024 - 27 juil. 2013 à 09:58
Carminas Messages postés 4219 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 19 novembre 2024 - 27 juil. 2013 à 09:58
A voir également:
- Cable entre compteur et tableau
- Cable bleu - Guide
- Tableau dosage mortier - Guide
- Cable sectionné - Guide
- Branchement tableau electrique ✓ - Forum Electricité
- Compteur linky c1 c2 i1 i2 - Forum Electricité
5 réponses
miko54
Messages postés
81
Date d'inscription
vendredi 31 mai 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
11 février 2018
84
26 juil. 2013 à 17:54
26 juil. 2013 à 17:54
Bonjour,
Posez la question à EDF sinon vous risquez qu'ils refusent de brancher votre compteur si la section utilisée n'est pas dans leurs normes.
Posez la question à EDF sinon vous risquez qu'ils refusent de brancher votre compteur si la section utilisée n'est pas dans leurs normes.
gjj
Messages postés
2
Date d'inscription
vendredi 26 juillet 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
27 juillet 2013
26 juil. 2013 à 18:22
26 juil. 2013 à 18:22
merci d'avoir pris 5 minutes pour me répondre demain e téléphone à EDF merci encore
Carminas
Messages postés
4219
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
19 novembre 2024
1 896
26 juil. 2013 à 19:22
26 juil. 2013 à 19:22
Bonsoir
L'énoncé de la question n'est pas complet.
Il faut savoir où se trouve le disjoncteur ERDF ?
S'il est en limite de propriété à côté du compteur (ce que je suppose), la liaison vers le tableau de répartition ne dépend pas d'ERDF et est de votre ressort (inutile de les appeler).
Pour 35m, il faut un 2x25² cuivre.
S'il est à côté du tableau de répartition (ce qui est peu probable car cela ne se fait plus), la liaison est du ressort d'ERDF et c'est eux qui posent et fournissent le câble, donc vous n'avez pas à vous poser la question.
@+
L'énoncé de la question n'est pas complet.
Il faut savoir où se trouve le disjoncteur ERDF ?
S'il est en limite de propriété à côté du compteur (ce que je suppose), la liaison vers le tableau de répartition ne dépend pas d'ERDF et est de votre ressort (inutile de les appeler).
Pour 35m, il faut un 2x25² cuivre.
S'il est à côté du tableau de répartition (ce qui est peu probable car cela ne se fait plus), la liaison est du ressort d'ERDF et c'est eux qui posent et fournissent le câble, donc vous n'avez pas à vous poser la question.
@+
gjj
Messages postés
2
Date d'inscription
vendredi 26 juillet 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
27 juillet 2013
27 juil. 2013 à 08:51
27 juil. 2013 à 08:51
merci d'avoir pris 2 minutes pour me répondre. oui je pensai bien aussi qu'il fallait du 25², merci encore Carminas
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Carminas
Messages postés
4219
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
19 novembre 2024
1 896
Modifié par Carminas le 27/07/2013 à 09:58
Modifié par Carminas le 27/07/2013 à 09:58
Ne pas oublier de passer les câbles d'asservissement si nécessaire : heures creuse et/ou téléinfo
@+
@+