Problème de cable entre compteur EDF et tableau électrique

Résolu
jaco - 26 juil. 2013 à 11:27
Carminas Messages postés 4219 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 19 novembre 2024 - 27 juil. 2013 à 09:58
Bonjour, voilà mon petit problème le compteur électrique EDF est a 35 mètres de mon tableau maison le disjoncteur EDF est un 30/60 je voudrais savoir quel section de câble qu'il me faut

5 réponses

miko54 Messages postés 81 Date d'inscription vendredi 31 mai 2013 Statut Membre Dernière intervention 11 février 2018 84
26 juil. 2013 à 17:54
Bonjour,
Posez la question à EDF sinon vous risquez qu'ils refusent de brancher votre compteur si la section utilisée n'est pas dans leurs normes.
0
gjj Messages postés 2 Date d'inscription vendredi 26 juillet 2013 Statut Membre Dernière intervention 27 juillet 2013
26 juil. 2013 à 18:22
merci d'avoir pris 5 minutes pour me répondre demain e téléphone à EDF merci encore
0
Carminas Messages postés 4219 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 19 novembre 2024 1 896
26 juil. 2013 à 19:22
Bonsoir

L'énoncé de la question n'est pas complet.
Il faut savoir où se trouve le disjoncteur ERDF ?

S'il est en limite de propriété à côté du compteur (ce que je suppose), la liaison vers le tableau de répartition ne dépend pas d'ERDF et est de votre ressort (inutile de les appeler).
Pour 35m, il faut un 2x25² cuivre.

S'il est à côté du tableau de répartition (ce qui est peu probable car cela ne se fait plus), la liaison est du ressort d'ERDF et c'est eux qui posent et fournissent le câble, donc vous n'avez pas à vous poser la question.

@+
0
gjj Messages postés 2 Date d'inscription vendredi 26 juillet 2013 Statut Membre Dernière intervention 27 juillet 2013
27 juil. 2013 à 08:51
merci d'avoir pris 2 minutes pour me répondre. oui je pensai bien aussi qu'il fallait du 25², merci encore Carminas
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Carminas Messages postés 4219 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 19 novembre 2024 1 896
Modifié par Carminas le 27/07/2013 à 09:58
Ne pas oublier de passer les câbles d'asservissement si nécessaire : heures creuse et/ou téléinfo

@+
0