Problème de cable entre compteur EDF et tableau électrique

[Résolu]
Signaler
-
Messages postés
3045
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
24 septembre 2021
-
Bonjour, voilà mon petit problème le compteur électrique EDF est a 35 mètres de mon tableau maison le disjoncteur EDF est un 30/60 je voudrais savoir quel section de câble qu'il me faut

5 réponses

Messages postés
81
Date d'inscription
vendredi 31 mai 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
11 février 2018
80
Bonjour,
Posez la question à EDF sinon vous risquez qu'ils refusent de brancher votre compteur si la section utilisée n'est pas dans leurs normes.
Messages postés
2
Date d'inscription
vendredi 26 juillet 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
27 juillet 2013

merci d'avoir pris 5 minutes pour me répondre demain e téléphone à EDF merci encore
Messages postés
3045
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
24 septembre 2021
1 441
Bonsoir

L'énoncé de la question n'est pas complet.
Il faut savoir où se trouve le disjoncteur ERDF ?

S'il est en limite de propriété à côté du compteur (ce que je suppose), la liaison vers le tableau de répartition ne dépend pas d'ERDF et est de votre ressort (inutile de les appeler).
Pour 35m, il faut un 2x25² cuivre.

S'il est à côté du tableau de répartition (ce qui est peu probable car cela ne se fait plus), la liaison est du ressort d'ERDF et c'est eux qui posent et fournissent le câble, donc vous n'avez pas à vous poser la question.

@+
Messages postés
2
Date d'inscription
vendredi 26 juillet 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
27 juillet 2013

merci d'avoir pris 2 minutes pour me répondre. oui je pensai bien aussi qu'il fallait du 25², merci encore Carminas
Messages postés
3045
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
24 septembre 2021
1 441
Ne pas oublier de passer les câbles d'asservissement si nécessaire : heures creuse et/ou téléinfo

@+