9 réponses
Bonjour,
Le circulateur fonctionne car de l'eau circule mais uniquement à 22°C
Je précise les réglages de la chaudière :
P1 réglage de la température de départ maximale 40°C
P27 réglage de la température de départ minimale 20°C
P28 réglage de la température extérieure maximale 20°C
P29 réglage de la température extérieure minimale -20°C
Chauffage au sol basse température rdc et étage
Merci
Le circulateur fonctionne car de l'eau circule mais uniquement à 22°C
Je précise les réglages de la chaudière :
P1 réglage de la température de départ maximale 40°C
P27 réglage de la température de départ minimale 20°C
P28 réglage de la température extérieure maximale 20°C
P29 réglage de la température extérieure minimale -20°C
Chauffage au sol basse température rdc et étage
Merci
Bonjour,
Le circulateur fonctionne car de l'eau circule mais uniquement à 22°C
Je précise les réglages de la chaudière :
P1 réglage de la température de départ maximale 40°C
P27 réglage de la température de départ minimale 20°C
P28 réglage de la température extérieure maximale 20°C
P29 réglage de la température extérieure minimale -20°C
Chauffage au sol basse température rdc et étage
Merci
Le circulateur fonctionne car de l'eau circule mais uniquement à 22°C
Je précise les réglages de la chaudière :
P1 réglage de la température de départ maximale 40°C
P27 réglage de la température de départ minimale 20°C
P28 réglage de la température extérieure maximale 20°C
P29 réglage de la température extérieure minimale -20°C
Chauffage au sol basse température rdc et étage
Merci
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Bonjour,
La nuit, que dit le régulateur au point de vue :
-température de consigne,
-nom du programme en cours. ?
La nuit, que dit le régulateur au point de vue :
-température de consigne,
-nom du programme en cours. ?
Bonjour,
En journée je programme le régulateur sur 19.5 et la nuit 18.5 plage horaire de 06h à 08h puis de 16h30 à 23h
la chaudière démarre à la demande du régulateur cependant l'eau de départ n'est qu'a 21 degrés pour une température ext de 11° (indication donné par la sonde ext).
Cependant après démarrage comme par exemple à 16h30, il n'y a guerre d'augmentation température à 20h
L'eau circule bien dans tous les circuits car lorsque je les fermes pour tester la pression chaudière augment.
P1 réglage de la température de départ maximale 40°C
P27 réglage de la température de départ minimale 20°C
P28 réglage de la température extérieure maximale 20°C
P29 réglage de la température extérieure minimale -20°C
Chauffage au sol basse température rdc et étage
Merci
En journée je programme le régulateur sur 19.5 et la nuit 18.5 plage horaire de 06h à 08h puis de 16h30 à 23h
la chaudière démarre à la demande du régulateur cependant l'eau de départ n'est qu'a 21 degrés pour une température ext de 11° (indication donné par la sonde ext).
Cependant après démarrage comme par exemple à 16h30, il n'y a guerre d'augmentation température à 20h
L'eau circule bien dans tous les circuits car lorsque je les fermes pour tester la pression chaudière augment.
P1 réglage de la température de départ maximale 40°C
P27 réglage de la température de départ minimale 20°C
P28 réglage de la température extérieure maximale 20°C
P29 réglage de la température extérieure minimale -20°C
Chauffage au sol basse température rdc et étage
Merci