Chauffage au sol chaudirer de dietrich
dany
-
17 sept. 2013 à 19:42
Dannan Messages postés 1167 Date d'inscription dimanche 19 mai 2013 Statut Membre Dernière intervention 23 juin 2024 - 8 oct. 2013 à 19:47
Dannan Messages postés 1167 Date d'inscription dimanche 19 mai 2013 Statut Membre Dernière intervention 23 juin 2024 - 8 oct. 2013 à 19:47
A voir également:
- F203 de dietrich
- Plaque induction de dietrich problème - Guide
- Problème plaque induction De Dietrich DTI705b2 ✓ - Forum Electroménager
- Chaudière fioul de dietrich ancien modèle - Forum Chauffage et climatisation
- Déverrouiller four de dietrich ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser four de dietrich ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
docker49
Messages postés
84
Date d'inscription
mercredi 19 juin 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
14 septembre 2014
80
17 sept. 2013 à 19:49
17 sept. 2013 à 19:49
Bonsoir, peut être un problème de circulateur . Vérifiez que celui-ci fonctionne .
Bonjour,
Le circulateur fonctionne car de l'eau circule mais uniquement à 22°C
Je précise les réglages de la chaudière :
P1 réglage de la température de départ maximale 40°C
P27 réglage de la température de départ minimale 20°C
P28 réglage de la température extérieure maximale 20°C
P29 réglage de la température extérieure minimale -20°C
Chauffage au sol basse température rdc et étage
Merci
Le circulateur fonctionne car de l'eau circule mais uniquement à 22°C
Je précise les réglages de la chaudière :
P1 réglage de la température de départ maximale 40°C
P27 réglage de la température de départ minimale 20°C
P28 réglage de la température extérieure maximale 20°C
P29 réglage de la température extérieure minimale -20°C
Chauffage au sol basse température rdc et étage
Merci
mat43
Messages postés
1
Date d'inscription
samedi 5 octobre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
5 octobre 2013
Modifié par mat43 le 5/10/2013 à 09:18
Modifié par mat43 le 5/10/2013 à 09:18
bonjour il faut que vous regliiez p1 a 50degres pour une température ambiante de 20degres
Bonjour,
Le circulateur fonctionne car de l'eau circule mais uniquement à 22°C
Je précise les réglages de la chaudière :
P1 réglage de la température de départ maximale 40°C
P27 réglage de la température de départ minimale 20°C
P28 réglage de la température extérieure maximale 20°C
P29 réglage de la température extérieure minimale -20°C
Chauffage au sol basse température rdc et étage
Merci
Le circulateur fonctionne car de l'eau circule mais uniquement à 22°C
Je précise les réglages de la chaudière :
P1 réglage de la température de départ maximale 40°C
P27 réglage de la température de départ minimale 20°C
P28 réglage de la température extérieure maximale 20°C
P29 réglage de la température extérieure minimale -20°C
Chauffage au sol basse température rdc et étage
Merci
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Dannan
Messages postés
1167
Date d'inscription
dimanche 19 mai 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
23 juin 2024
362
7 oct. 2013 à 20:19
7 oct. 2013 à 20:19
Bonjour,
La nuit, que dit le régulateur au point de vue :
-température de consigne,
-nom du programme en cours. ?
La nuit, que dit le régulateur au point de vue :
-température de consigne,
-nom du programme en cours. ?
Bonjour,
En journée je programme le régulateur sur 19.5 et la nuit 18.5 plage horaire de 06h à 08h puis de 16h30 à 23h
la chaudière démarre à la demande du régulateur cependant l'eau de départ n'est qu'a 21 degrés pour une température ext de 11° (indication donné par la sonde ext).
Cependant après démarrage comme par exemple à 16h30, il n'y a guerre d'augmentation température à 20h
L'eau circule bien dans tous les circuits car lorsque je les fermes pour tester la pression chaudière augment.
P1 réglage de la température de départ maximale 40°C
P27 réglage de la température de départ minimale 20°C
P28 réglage de la température extérieure maximale 20°C
P29 réglage de la température extérieure minimale -20°C
Chauffage au sol basse température rdc et étage
Merci
En journée je programme le régulateur sur 19.5 et la nuit 18.5 plage horaire de 06h à 08h puis de 16h30 à 23h
la chaudière démarre à la demande du régulateur cependant l'eau de départ n'est qu'a 21 degrés pour une température ext de 11° (indication donné par la sonde ext).
Cependant après démarrage comme par exemple à 16h30, il n'y a guerre d'augmentation température à 20h
L'eau circule bien dans tous les circuits car lorsque je les fermes pour tester la pression chaudière augment.
P1 réglage de la température de départ maximale 40°C
P27 réglage de la température de départ minimale 20°C
P28 réglage de la température extérieure maximale 20°C
P29 réglage de la température extérieure minimale -20°C
Chauffage au sol basse température rdc et étage
Merci
Dannan
Messages postés
1167
Date d'inscription
dimanche 19 mai 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
23 juin 2024
362
8 oct. 2013 à 19:47
8 oct. 2013 à 19:47
Bonsoir,
Comme dit Mat43, régler P1 à 50°, ou 55°
Comme dit Mat43, régler P1 à 50°, ou 55°