Purge radiateur

bricoman62 Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -  
Dannan Messages postés 1236 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour,

J'ai un problème avec un radiateur (situé à l'étage) qui fait un bruit d'écoulement.

J'ai donc procédé à une purge. J'ai coupé la chaudière, j'ai ensuite ouvert la vis de purge du radiateur pour laisser l'air s'échapper.
Je m'attendais à devoir remettre en pression mais celle-ci n'a pas descendu (1.4 avant et après).
Cependant, le bruit d'écoulement continue...
Avez vous une idée ou conseil ?

3 réponses

Daniel 26 Messages postés 17367 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 530
 
Bonjour,
Vérifiez que votre manomètre ne soit pas bouché .
Cdlt,
0
bricoman62 Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 
Bonjour Daniel 26

merci de votre réponse

comment puis-je vérifier cela ?

Est ce que cela justifie pour autant que le bruit d'écoulement d'eau continue sur ce radiateur ?
0
Daniel 26 Messages postés 17367 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 530
 
Re,
Cela peut se justifier s'il n'y à pas assez d'eau alors que votre mano indique une pression qui reste sur une valeur fausse .
Dévissez-le ( retirez la pression par la vanne de purge avant s'il en reste) vérifiez les deux parties.
A la remise en pression ( faites vous aider) l'eau devrait sortir au raccord du mano.
Vérifiez aussi l'état de votre vase d'expansion.
Cdlt,
0
Dannan Messages postés 1236 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   382
 
Bonsoir,
Et puis on n'arrive pas souvent à bien purger en une seule fois, recommencez...
0