Bonjour,

J'ai un problème avec un radiateur (situé à l'étage) qui fait un bruit d'écoulement.

J'ai donc procédé à une purge. J'ai coupé la chaudière, j'ai ensuite ouvert la vis de purge du radiateur pour laisser l'air s'échapper.
Je m'attendais à devoir remettre en pression mais celle-ci n'a pas descendu (1.4 avant et après).
Cependant, le bruit d'écoulement continue...
Avez vous une idée ou conseil ?

3 réponses

Messages postés
14560
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
4 décembre 2021
3 807
Bonjour,
Vérifiez que votre manomètre ne soit pas bouché .
Cdlt,
Messages postés
2
Date d'inscription
vendredi 15 novembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
15 novembre 2013

Bonjour Daniel 26

merci de votre réponse

comment puis-je vérifier cela ?

Est ce que cela justifie pour autant que le bruit d'écoulement d'eau continue sur ce radiateur ?
Messages postés
14560
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
4 décembre 2021
3 807
Re,
Cela peut se justifier s'il n'y à pas assez d'eau alors que votre mano indique une pression qui reste sur une valeur fausse .
Dévissez-le ( retirez la pression par la vanne de purge avant s'il en reste) vérifiez les deux parties.
A la remise en pression ( faites vous aider) l'eau devrait sortir au raccord du mano.
Vérifiez aussi l'état de votre vase d'expansion.
Cdlt,
Messages postés
1054
Date d'inscription
dimanche 19 mai 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
2 décembre 2021
327
Bonsoir,
Et puis on n'arrive pas souvent à bien purger en une seule fois, recommencez...