Bonjour, je précise que c'est un 300 l 3000w qui est branché en tri phasé
-j'ai contrôlé l'arrivée en marche forcée 240v sur chaque phase
-j'ai contrôle la résistance 50 ohm
- pas de tension sur la résistance
du coup il me reste a mettre en cause le thermostat électronique ou ça sonde !!! 4 fil sorte de la sonde 2 jaune et 2 bleu j'ai une continuité sur le bleu mais pas sur le jaune et qui plus la sonde est fêlé (fêlé a la mise en place je pense ) du coup je pense que la sonde est hs
quand pensez vous !!!! ce sont les déductions d'un novices ;-)
merci d'avance

2 réponses

Messages postés
32013
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Contributeur
Dernière intervention
24 juillet 2021
2 168
bonjour,

sonde fêlée + couleur noir= HS de celle ci

ça se change facilement,

@+
Merci pour ta réponse en faite c t la sonde et le la carte !!!!!!
Messages postés
32013
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Contributeur
Dernière intervention
24 juillet 2021
2 168
bonjour,

sonde+carte=la totale!

mais c'est vrai que ça va souvent de pair, heureusement je possède un stock de récup (ballon percé) qui m'évite les aller retour fournisseur

il reste quand même la pile dans ton cas :o)

@+