Circuit electrique protégé par 2 disjoncteurs : est-ce normal ?

Signaler
Messages postés
95
Date d'inscription
lundi 5 août 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
23 février 2016
-
Messages postés
37076
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 novembre 2021
-
Bonjour,

Voici une question pour les pro de l'électricité...

Dans un appartement, en souhaitant changer l'un de mes convecteurs, je me suis aperçu que le circuit de chauffage (3 convecteurs) était protégé par deux disjoncteurs différents (16A).

Pour que les convecteurs fonctionnent, il faut que les 2 disjoncteurs soient enclenchés...
Si le premier disjoncteur est débranché, la tension est de 30 volts (+ ou - ) à l'arrivé du câble dans la pièce
Si le second disjoncteur est débranché, la tension est de 60 volts (+ ou - ) à l'arrivé du câble dans la pièce

Qu'en pensez-vous, est-ce un montage normal ?
Pour info, je suis en triphasé.

Merci pour vos conseils.

1 réponse

Messages postés
37076
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 novembre 2021
11 061
bonsoir

non ce n'est pas normal

vos convecteurs en 220 V doivent être protégé par un disjoncteur et non 2 disjoncteurs en série.

une erreur de câblage a été faites