Sens de la soupape thermique d'une chaudière
xplom
Messages postés
33839
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
-
15 janv. 2014 à 18:34
contal - 4 janv. 2021 à 08:29
contal - 4 janv. 2021 à 08:29
A voir également:
- Sens de montage vase d'expansion chauffage
- Pression vase expansion chauffage - Guide
- Dans quel sens mettre le filtre de hotte ✓ - Forum Electroménager
- Sens montage tuyau poêle à bois - Forum Chauffage et climatisation
- Systeme de chauffage - Guide
- Relier un tuyau à un poêle à bois ✓ - Forum Chauffage et climatisation
8 réponses
Bonjour
Beaucoup de nouvelles chaudières bois possèdent un échangeur indépendant du circuit chauffage général et c'est ce circuit qui reçoit l'eau introduite par la soupape pour évacuer les calories en cas de surchauffe.
Dans une ancienne chaudière, on ne peut jouer que sur l'introduction d'eau froide dans le circuit général. En cas d'élévation dangereuse de la température, la soupape s'ouvre pour introduire de l'eau froide qui est évacuée par la soupape de sécurité (en l'absence de vase ouvert). La soupape est donc en amont de la chaudière.
Problème: on introduit de l'eau froide sur un foyer surchauffé par définition. Les tôles ou la fonte n'aiment pas. Mais comme il s'agit d'une sécurité...
Si la chaudière est équipée d'un ballon ECS, on peut jouer sur la vidange de l'eau sanitaire du ballon (toujours par la soupape de sécurité), en le remplissant d'eau froide ce qui évacuera les calories, mais encore faut-il que l'alimentation primaire soit assurée ce qui n'est pas le cas si la surchauffe est provoquée par une panne de courant.
Donc mieux vaut une introduction directe et tant pis pour les tôles.
A+
Beaucoup de nouvelles chaudières bois possèdent un échangeur indépendant du circuit chauffage général et c'est ce circuit qui reçoit l'eau introduite par la soupape pour évacuer les calories en cas de surchauffe.
Dans une ancienne chaudière, on ne peut jouer que sur l'introduction d'eau froide dans le circuit général. En cas d'élévation dangereuse de la température, la soupape s'ouvre pour introduire de l'eau froide qui est évacuée par la soupape de sécurité (en l'absence de vase ouvert). La soupape est donc en amont de la chaudière.
Problème: on introduit de l'eau froide sur un foyer surchauffé par définition. Les tôles ou la fonte n'aiment pas. Mais comme il s'agit d'une sécurité...
Si la chaudière est équipée d'un ballon ECS, on peut jouer sur la vidange de l'eau sanitaire du ballon (toujours par la soupape de sécurité), en le remplissant d'eau froide ce qui évacuera les calories, mais encore faut-il que l'alimentation primaire soit assurée ce qui n'est pas le cas si la surchauffe est provoquée par une panne de courant.
Donc mieux vaut une introduction directe et tant pis pour les tôles.
A+
xplom
Messages postés
33839
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
2 597
15 janv. 2014 à 18:35
15 janv. 2014 à 18:35
non j'ai pas la marque des soupapes
Slt, soupape thermique mais pour quoi faire il doit bien y avoir un descriptif de son utilisation ou de son positionnement..?? la flèche donne le sens de décharge c est sure ensuite tout dépend ou on la place? et son action si action il doit y avoir?? sécurité ou autre?
https://www.bing.com/search?q=Branchement+Soupape+Thermique&FORM=QSRE1&toHttps=1&redig=45AF85C71C734B898E8CBFF531850AF7
https://www.bing.com/search?q=Branchement+Soupape+Thermique&FORM=QSRE1&toHttps=1&redig=45AF85C71C734B898E8CBFF531850AF7
xplom
Messages postés
33839
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
2 597
15 janv. 2014 à 21:24
15 janv. 2014 à 21:24
salut icare, c'est un repositionnement de chaudière donc sans notice, perso celle de mes parents indique la flèche vers l'extérieur et lui vers l'intérieur (monté par un pro)
il y a une alim d'eau, ça c'est ok, mais pour moi les 2 se contraries
hélas jamais aucune des 2 n'a fonctionné, et c'est rare pour moi ce problème, rassurez vous demain je vais changer la soupape, mais j'aimerais avoir la sol.....
il y en a bien un des 2 qui doit blêmir
A+ et merci de vos conseils (google c'est fait)
il y a une alim d'eau, ça c'est ok, mais pour moi les 2 se contraries
hélas jamais aucune des 2 n'a fonctionné, et c'est rare pour moi ce problème, rassurez vous demain je vais changer la soupape, mais j'aimerais avoir la sol.....
il y en a bien un des 2 qui doit blêmir
A+ et merci de vos conseils (google c'est fait)
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
ok mais il faudrait savoir sur quelle partie du circuit ou de la chaudière elle va etre placée?? ainsi sa température ou pression de disjonction ?? "soupape thermique" c est trop vague pour donner un avis sans avoir ces informations ..@+
jean3328
Messages postés
960
Date d'inscription
jeudi 28 mars 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
25 avril 2024
486
16 janv. 2014 à 05:56
16 janv. 2014 à 05:56
Bonjour Icare et Xplom ,
Je ne sais pas si cela pourrait vous aider , mais dans les années 1975 , pour éviter
d'atteindre l'ébullition de ma chaudiére bois , on m'avait suggéré l'installation d'une
soupape sur le tuyau retour des radiateurs entrant dans la chaudiére.
Cette soupape aurait eu le rôle d'injecter de l'eau froide du réseau eau potable dans
le bas de chaudiére , et le surplus d'eau apporté aurait rejoint l'égout par le trop
plein du vase expansion ouvert a l'air libre.
Pour le cas présent ,( n'étant pas précisé vase ouvert ou fermé) en supposant qu'il
soit fermé , la présence d'une deuxiéme soupape avec sens de fléche inversé pourrait s'expliquer.......si a un endroit quelconque de l'installation on fait un apport
en eau , il faut bien l'évacuer aussi.
PS : je n'ai pas installé cette soupape , par contre j'ai bricolé une alarme sonnore
avec un contacteur posé sous le levier du calorstat qui déclanché a 90°.
( Fonctionnant en 12 volts avec une batterie de voiture).
Cordialement
Je ne sais pas si cela pourrait vous aider , mais dans les années 1975 , pour éviter
d'atteindre l'ébullition de ma chaudiére bois , on m'avait suggéré l'installation d'une
soupape sur le tuyau retour des radiateurs entrant dans la chaudiére.
Cette soupape aurait eu le rôle d'injecter de l'eau froide du réseau eau potable dans
le bas de chaudiére , et le surplus d'eau apporté aurait rejoint l'égout par le trop
plein du vase expansion ouvert a l'air libre.
Pour le cas présent ,( n'étant pas précisé vase ouvert ou fermé) en supposant qu'il
soit fermé , la présence d'une deuxiéme soupape avec sens de fléche inversé pourrait s'expliquer.......si a un endroit quelconque de l'installation on fait un apport
en eau , il faut bien l'évacuer aussi.
PS : je n'ai pas installé cette soupape , par contre j'ai bricolé une alarme sonnore
avec un contacteur posé sous le levier du calorstat qui déclanché a 90°.
( Fonctionnant en 12 volts avec une batterie de voiture).
Cordialement
xplom
Messages postés
33839
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
2 597
16 janv. 2014 à 06:33
16 janv. 2014 à 06:33
bonjour jean et icare
oui la chaudière de mes parents date de 76, une geminox mixte fuel et bois, et elle est équipe de cette soupape thermique avec une entrée d'eau a coté, bon pour ça pas besoin de flèche
donc la soupape a la flèche vers l'extérieur, ce qui me semble logique, mais là on est pas dans les groupe de sécurité 3 ou 7 bars
mes fournisseurs pataugent(par tél)
Somatherm sur internet reste vague
bien sur la soupape a une sonde pour doigt de gants et les 2 chaudières sont prévues pour accueillir cette sécurité réglée a 100°
c'est un vase fermée pour les 2
bon je vais voir la notice chez le fournisseur et voir qui a la soupape a l'envers
je vous tient au parfum
merci de votre aide et vous tient au courant
olivier
oui la chaudière de mes parents date de 76, une geminox mixte fuel et bois, et elle est équipe de cette soupape thermique avec une entrée d'eau a coté, bon pour ça pas besoin de flèche
donc la soupape a la flèche vers l'extérieur, ce qui me semble logique, mais là on est pas dans les groupe de sécurité 3 ou 7 bars
mes fournisseurs pataugent(par tél)
Somatherm sur internet reste vague
bien sur la soupape a une sonde pour doigt de gants et les 2 chaudières sont prévues pour accueillir cette sécurité réglée a 100°
c'est un vase fermée pour les 2
bon je vais voir la notice chez le fournisseur et voir qui a la soupape a l'envers
je vous tient au parfum
merci de votre aide et vous tient au courant
olivier
16 janv. 2014 à 09:14
tout vos propos sont exactes , après un emballement de la chaudière (ressenti au niveau des radiateurs) ma soeur à eu la présence d'esprit d'ouvrir un robinet d'eau chaude pour la calmer en T°, j'avais un ballon eau chaude
et tant pis pour la fonte...
c'est pourquoi je n'ai jamais vu cette soupape cracher, elle est même pas raccordé a une vidange..
bon votre réponse me dit que la soupape est bien en décharge et que c'est monté à l'envers chez mon client, merci de vos dires
olivier