Norme liés aux Prises de courant / Consuel
Résolu
Richard
-
20 janv. 2014 à 12:42
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 - 20 janv. 2014 à 20:54
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 - 20 janv. 2014 à 20:54
A voir également:
- Norme liés aux Prises de courant / Consuel
- Symbole courant alternatif - Guide
- Raccorder un interrupteur sur une prise de courant - Guide
- Norme température frigo - Guide
- Plusieurs prises électriques ne fonctionnent plus - Forum Electricité
- Four sauter ne s'allume plus après coupure de courant - Forum Electroménager
4 réponses
stf_jpd87
Messages postés
96896
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
27 967
20 janv. 2014 à 12:50
20 janv. 2014 à 12:50
Bonjour
Si vous avez un disjoncteur de 16a pour 5 prises avec une section de câble de 2.5 il n'y aura aucun problème ,surdimensionné; l'inverse :8 prises 20A section 1.5mm n'aurait pas été conforme.
Si vous avez un disjoncteur de 16a pour 5 prises avec une section de câble de 2.5 il n'y aura aucun problème ,surdimensionné; l'inverse :8 prises 20A section 1.5mm n'aurait pas été conforme.
bonjour vous avez droit a 8 prises pour du 2.5° sachant qu'un socle double compte pour une prise et un triple pour deux prises de plus si c'est de la renovation donc deja un compteur edf vous n'avez pas besoin de consuel
Carminas
Messages postés
4220
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
1 898
Modifié par Carminas le 20/01/2014 à 20:54
Modifié par Carminas le 20/01/2014 à 20:54
Bonsoir
Il faut bien voir que la norme indique des sections mini, des calibres maxi et des nombre des prises maxi.
Donc la norme ne préconise absolument pas de mettre du 1,5² avec 5 prises.
Elle dit juste :
- 2,5² : 8 prises maxi (donc de 1 à 8)
- 1,5² : 5 prises maxi (donc de 1 à 5)
@+
Il faut bien voir que la norme indique des sections mini, des calibres maxi et des nombre des prises maxi.
Donc la norme ne préconise absolument pas de mettre du 1,5² avec 5 prises.
Elle dit juste :
- 2,5² : 8 prises maxi (donc de 1 à 8)
- 1,5² : 5 prises maxi (donc de 1 à 5)
@+