Bonjour
Si vous avez un disjoncteur de 16a pour 5 prises avec une section de câble de 2.5 il n'y aura aucun problème ,surdimensionné; l'inverse :8 prises 20A section 1.5mm n'aurait pas été conforme.
Si vous avez un disjoncteur de 16a pour 5 prises avec une section de câble de 2.5 il n'y aura aucun problème ,surdimensionné; l'inverse :8 prises 20A section 1.5mm n'aurait pas été conforme.
bonjour vous avez droit a 8 prises pour du 2.5° sachant qu'un socle double compte pour une prise et un triple pour deux prises de plus si c'est de la renovation donc deja un compteur edf vous n'avez pas besoin de consuel