Bonjour, j'ai un disjoncteur de 20 ampère, est-ce qu'on peut brancher une machine à laver et sèche linge sur la même prise. merci
A voir également:

4 réponses

stf_jpd87 Messages postés 96906 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 27 967
14 févr. 2014 à 07:29
Bonjour

J'ai un doute, normalement la réglementation impose une ligne avec protection de 20a pour un sèche linge et une ligne avec protection de 20a pour la machine à laver.
Les prises de ce type sont fortement déconseillées pour ce type de branchement

Cordialement
1
labricole47 Messages postés 20675 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 2 632
13 févr. 2014 à 21:00
bonjour
plus précisément si votre prise est protégée par un fusible \disjoncteur de 20 A et que le fil d'alimentation est de section (dimension )2.5 mm minimun sa marche

https://www.schema-electrique.net/norme-electrique-NF-C-15-100-amendement-A4-2013-2015.html
0
blux Messages postés 26490 Date d'inscription dimanche 26 août 2001 Statut Modérateur Dernière intervention 18 novembre 2024 297
Modifié par blux le 14/02/2014 à 10:12
Salut,

@labricole47 :
plus précisément si votre prise est protégée par un fusible \disjoncteur de 20 A et que le fil d'alimentation est de section (dimension )2.5 mm minimun sa marche
Bien sûr que ça marche, mais ce n'est pas conforme à la norme.

D'ailleurs, sur le lien que tu proposes, on arrive à cette page où il est clairement dit les choses suivantes :

Alimentation d'une prise de courant spécialisée 16A :

- Circuit câblé en section 2,5mm²
- Protégé par disjoncteur 20A ou fusible 16A dédié
- Sous protection différentielle 30mA de type AC pour un four, lave-vaiselle ou sèche-linge et de type A pour un lave-linge

En cas de problème, l'expert de l'assurance saura mettre le doigt là où il ne faut pas...;-)

Il faut toujours se méfier des choses qui marchent bien jusqu'au problème...

A+ blux
 "Les cons, ça ose tout.
C'est même à ça qu'on les reconnait"
0
labricole47 Messages postés 20675 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 2 632
14 févr. 2014 à 19:12
meacoulpa.........
0
phil decuivre
14 févr. 2014 à 10:28
bonjour,
la norme est claire, il faut des prises spécialisées pour ces appareils.
cordialement.