Branchement électrique
govinden
Messages postés
28
Date d'inscription
samedi 12 octobre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
23 avril 2016
-
13 févr. 2014 à 20:13
labricole47 Messages postés 20675 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 - 14 févr. 2014 à 19:12
labricole47 Messages postés 20675 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 - 14 févr. 2014 à 19:12
A voir également:
- Prise pour seche linge
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Fil bleu electrique - Guide
- Reparer volet roulant electrique - Guide
- Boite de derivation electrique - Guide
- Four electrique - Guide
4 réponses
stf_jpd87
Messages postés
96906
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
25 novembre 2024
27 967
14 févr. 2014 à 07:29
14 févr. 2014 à 07:29
labricole47
Messages postés
20675
Date d'inscription
samedi 14 décembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
25 novembre 2024
2 632
13 févr. 2014 à 21:00
13 févr. 2014 à 21:00
bonjour
plus précisément si votre prise est protégée par un fusible \disjoncteur de 20 A et que le fil d'alimentation est de section (dimension )2.5 mm minimun sa marche
https://www.schema-electrique.net/norme-electrique-NF-C-15-100-amendement-A4-2013-2015.html
plus précisément si votre prise est protégée par un fusible \disjoncteur de 20 A et que le fil d'alimentation est de section (dimension )2.5 mm minimun sa marche
https://www.schema-electrique.net/norme-electrique-NF-C-15-100-amendement-A4-2013-2015.html
blux
Messages postés
26490
Date d'inscription
dimanche 26 août 2001
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 novembre 2024
297
Modifié par blux le 14/02/2014 à 10:12
Modifié par blux le 14/02/2014 à 10:12
Salut,
@labricole47 :
plus précisément si votre prise est protégée par un fusible \disjoncteur de 20 A et que le fil d'alimentation est de section (dimension )2.5 mm minimun sa marche
Bien sûr que ça marche, mais ce n'est pas conforme à la norme.
D'ailleurs, sur le lien que tu proposes, on arrive à cette page où il est clairement dit les choses suivantes :
Alimentation d'une prise de courant spécialisée 16A :
- Circuit câblé en section 2,5mm²
- Protégé par disjoncteur 20A ou fusible 16A dédié
- Sous protection différentielle 30mA de type AC pour un four, lave-vaiselle ou sèche-linge et de type A pour un lave-linge
En cas de problème, l'expert de l'assurance saura mettre le doigt là où il ne faut pas...;-)
Il faut toujours se méfier des choses qui marchent bien jusqu'au problème...
A+ blux
@labricole47 :
plus précisément si votre prise est protégée par un fusible \disjoncteur de 20 A et que le fil d'alimentation est de section (dimension )2.5 mm minimun sa marche
Bien sûr que ça marche, mais ce n'est pas conforme à la norme.
D'ailleurs, sur le lien que tu proposes, on arrive à cette page où il est clairement dit les choses suivantes :
Alimentation d'une prise de courant spécialisée 16A :
- Circuit câblé en section 2,5mm²
- Protégé par disjoncteur 20A ou fusible 16A dédié
- Sous protection différentielle 30mA de type AC pour un four, lave-vaiselle ou sèche-linge et de type A pour un lave-linge
En cas de problème, l'expert de l'assurance saura mettre le doigt là où il ne faut pas...;-)
Il faut toujours se méfier des choses qui marchent bien jusqu'au problème...
A+ blux
"Les cons, ça ose tout.
C'est même à ça qu'on les reconnait"
labricole47
Messages postés
20675
Date d'inscription
samedi 14 décembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
25 novembre 2024
2 632
14 févr. 2014 à 19:12
14 févr. 2014 à 19:12
meacoulpa.........