Chaudiere viessmann vitopend 100 wh04 murale à gaz
pascal11270
Messages postés
5
Date d'inscription
dimanche 9 mars 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
6 avril 2014
-
9 mars 2014 à 11:20
Tony - 16 avril 2014 à 22:31
Tony - 16 avril 2014 à 22:31
la pression chaudiere est de 1.5 quand je met le chauffage en route . E n10 mn la presion monte jusqu'à déborder par la soupape. Quand l'eau refroidit la pression redescend . J'ai coupé l'eau au compteur et ouvert les robinets de l'appart pour faire tomber la pression afin de m'assurer qu'il n'y ai pas de fuite entre les 2 circuits.C'est moins flagrant avec l'eau chaude mais ça monte quand mm . merci
A voir également:
- Changer vase d'expansion vitopend 100
- Pression vase expansion - Guide
- Combien de temps pour changer un vase d'expansion ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Tarif changement vase d'expansion chaudière ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Quelle durée de vie pour un vase d'expansion? - Forum Chauffage et climatisation
- Un vase ou une vase - Guide