Chaudiere viessmann vitopend 100 wh04 murale à gaz

pascal11270
Messages postés
5
Date d'inscription
dimanche 9 mars 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
6 avril 2014
- 9 mars 2014 à 11:20
 Tony - 16 avril 2014 à 22:31
la pression chaudiere est de 1.5 quand je met le chauffage en route . E n10 mn la presion monte jusqu'à déborder par la soupape. Quand l'eau refroidit la pression redescend . J'ai coupé l'eau au compteur et ouvert les robinets de l'appart pour faire tomber la pression afin de m'assurer qu'il n'y ai pas de fuite entre les 2 circuits.C'est moins flagrant avec l'eau chaude mais ça monte quand mm . merci

4 réponses

Bonjour,

Il faut vérifier le vase d'expansion dont la membrane doit être percée ( ce dont il faut s'assurer) s'il sort de l'eau par la valve de gonflage c'est le cas: vase à remplacer.

Cordialement.
1
pascal11270
Messages postés
5
Date d'inscription
dimanche 9 mars 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
6 avril 2014

9 mars 2014 à 19:46
merci mais il n'y a pas de vase a moins qu'il soit à l'intérieur ou ?
0
Re,

C'est obligé qu'il y ait un vase d'expansion et dans les chaudières actuelles il est à l'intérieur et ne fait que 8 litres pour certaines viesmann.
Il y a 50 ans les vase d'expansion étaient à l'extérieur et à l'air libre.

Cordialement.
0
xplom
Messages postés
33039
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Contributeur
Dernière intervention
3 août 2022
2 512
9 mars 2014 à 22:54
bonjour jean, te laisse le sujet, tu l'a bien en main, rien à redire sur tes propos
bon pascal vous suis mais de loin, pas trop d'interférences inutiles

A+
0
pascal11270
Messages postés
5
Date d'inscription
dimanche 9 mars 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
6 avril 2014

6 avril 2014 à 18:52
ok pour le vase . Il a l'air bon . Il y a un bruit de ventilation assez long peut être 30 secondes . C'est grave docteur ? J'ai joué sur la pression ça ne change rien. Le ballon est à 0.8 kg et la pression de la chaudière à 1 kg . Merci pour les infos
amicalement
0
pascal11270
Messages postés
5
Date d'inscription
dimanche 9 mars 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
6 avril 2014

6 avril 2014 à 19:41
Je viens de lire que ce probléme qui semble être un bruit ventilation viendrais de la vanne 3 voies . Es ce possible ? merci
0
Bonjour, pour contrôler la pression d'air (d'azote) dans le vase, il faut faire chuter la pression de la chaudière à 0. Et seulement après vous pouvez contrôler la pression du vase. 1 bar = 10 mètres de hauteur + 0,5 bar de réserve et enfin + 0,3 bar de pression au manomètre de la chaudière par rapport à la pression que vous aurez au préalable régler dans le vase.
0