Quelle est la puissance du stabilisateur que je dois acheter?
karim
-
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour,
nous sommes une société, notre problème est la chute de tension dans une des 3 phases .
nous possédons 62 pc et 50 mac pro reliés à des onduleurs back-ups rs 650 .
notre problème c'est comment calculer la puissance du stabilisateur que nous devons acheter merci
nous sommes une société, notre problème est la chute de tension dans une des 3 phases .
nous possédons 62 pc et 50 mac pro reliés à des onduleurs back-ups rs 650 .
notre problème c'est comment calculer la puissance du stabilisateur que nous devons acheter merci
A voir également:
- Comment choisir la puissance d'un stabilisateur de tension
- Choisir interphone audio - Guide
- Puissance cafetière nespresso - Guide
- Puissance frigo 1 a 7 - Guide
- Symbole tension continue - Guide
- Tension entre phase et neutre ✓ - Forum Electricité
1 réponse
Bjr, vous prenez la puissance absorbée de chaque Pc ou Mac et vous en faite la somme?? cela va vous donnez une puissance watts ou mega-watts et voila?? prévoyez quelques dizaines de watts supplémentaires pour avoir un peu de marge ... si vous répartissez cela sur 3 phases il faudra diviser par 3 la somme globale...
il faudra compter également avec la consommation des onduleurs ?? s il y a un pic de courant ou pas?? mais je ne vois pas ce que vous allez stabiliser si vous avez une chute de tension sur une phase?? il vaudrait mieux voir du coté de l équilibrage ?? et si vous passez déjà par des onduleurs votre tension est stabilisé en sortie par définition??
Précisez si c est bien du courant triphasé fourni par EDF?? ou groupe électrogène ou autre??
les pros si je me trompe vous me corrigez ..??
il faudra compter également avec la consommation des onduleurs ?? s il y a un pic de courant ou pas?? mais je ne vois pas ce que vous allez stabiliser si vous avez une chute de tension sur une phase?? il vaudrait mieux voir du coté de l équilibrage ?? et si vous passez déjà par des onduleurs votre tension est stabilisé en sortie par définition??
Précisez si c est bien du courant triphasé fourni par EDF?? ou groupe électrogène ou autre??
les pros si je me trompe vous me corrigez ..??
Il se peut que le fournisseur soit Sonelgaz .
Cdlt,