Bonjour,

Nous disposons d'une chaudière Chaffoteaux et Maury et d'un thermostat d'ambiance programmable delta dore EURO TYBOX 2P+.

Avec la chaudière en mode chauffage allumé, voici notre problème :

- Lorsque le thermostat est éteind (veille, pas de régulation), la chaudière fonctionne et les radiateurs chauffent
- Lorsqu'on allume le thermostat, s'il fait 18° dans la pièce, que nous ayons réglé une température cible de 24°, elle ne déclenche pas la chaudière, rien ne chauffe :(

J'ai l'impression que le thermostat fait l'inverse de ce qu'il devrait faire...
La veille du thermostat ne devrait elle pas coupé me chauffage au lieu de l'allumer ?
Cela peut il venir du thermostat ? Comment en être sur ?

Quelqu'un a t il une solution ?
Merci d'avance

2 réponses

docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 919
23 oct. 2014 à 19:29
Bonsoir, problème de branchement du thermostat (vérifiez le branchement il doit y avoir un domino : 1 commun et 2 autres entrées inversez les)
1
Merci pour votre réponse rapide.
Effectivement les câbles reliés au relai étaient inversés :(
Tout semble fonctionner à présent, grâce à vous !