Rénovation tableau electrique

Ares29300 - 10 nov. 2014 à 14:11
 Ares29300 - 12 nov. 2014 à 01:23
Bonjour,
je vais bientot changer mon tableau electrique.Ayant une sorte de buanderie j'aurais mon frigo, lave-linge,seche-linge et lave vaisselle sur le meme circuit meme prise).
J'ai trouvé un tableau électrique en magasin pas tres cher aparement spécial chauffage??
Sur lequel j'ai 1 ID de 63A type ac et 2 ID de 40A (1 type ac et 1 type a).
J'aimerais savoir sur lequel je dois mettre la buanderie.

Merci de votre aide par avance.

4 réponses

valerossi. Messages postés 1402 Date d'inscription samedi 6 juillet 2013 Statut Membre Dernière intervention 19 novembre 2015 183
11 nov. 2014 à 14:43
bonjour,

je ne suis pas électricien,mais vouloir mettre sur une même prise une machine a laver +sèche linge+lave vaisselle+frigo,vous ne trouvez pas cela un tantinet dangereux,
0
renard31 Messages postés 6159 Date d'inscription dimanche 2 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 11 octobre 2024 99
11 nov. 2014 à 17:33
bonjour

il est surtout recommandé de tirer une prise pour chaque appareil à partie de votre tableau

si mes souvenirs ne sont pas trop altérés , le courant arrivant dans nos chaumières est du 240 V alternatif , donc type AC ( typa A = courant continu )
donc , branchement type AC

cdlt
0
niala57 Messages postés 35 Date d'inscription mercredi 30 juillet 2014 Statut Membre Dernière intervention 18 juin 2015 9
11 nov. 2014 à 18:24
bonsoir
chaque element doit avoir un depart dedie donc un divisionnaire pour chaque appareil( frigo, lave linge lave vaisselle et autre appareil ou il y a de l eau de pres ou de loin memo tech)
la courbe de fusion doit etre de type A , la courbe AC est pour le reste de la maison
0
Bonsoir,
et merci de vos réponses.Je me suis surement mal exprimé.
Chaque appareil aura un disjoncteur de 20 A.
Quand je dis même prise c'est à dire un bloc à encastrer mais chacune des prises aura sont disjoncteur,j'espère être clair.
Possible de mettre ces 4 appareils sur le même ID.
En fait c'est surtout la répartition que j'aimerais savoir car j'ai fait une extension de maison et je voudrais sur le tableau que j'ai acheté (j'espère ne pas avoir fait une bêtise) ayant 3 rangée de 13 modules, dédié quasiment une rangé par zone car à l'étage, (que je rénoverais après) il y a aussi un tableau électrique car la maison était divisé en deux (appartement).

Buanderie
-ID 63A type AC : L-linge/S-linge/L-vais./Frigo/(4x20A)
2 PC (16A) GTL
1 Lumière (télérupteur+disjoncteur 16A)
1 lumiere escalier (10A)
2 lumières exterieur (2x10A)
Garage (20A)

Salon/Séjour/cuisine
-ID 40A type A : Four(32A)
2 radiateurs de 1500w (2x20A)
3 volets roulant (3x16A)
5 PC (5x16A)
4 Lumières (4x10A)

Chambre parentale + SDE +Dressing
-ID 40A type AC : 1 Radiateur 1000w (20A)
1 Volet roulant (16A)
5 PC (5x16A)
3 Lumières (3x10A)

Je voulais savoir s'il était possible aussi de relier deux gaine au même disjoncteur pour gagner de la place ou dans la norme il obligatoire d'avoir une gaine électrique par disjoncteur comme pour les lumières par exemple.
Je suppose aussi qu'avec ta réponse Niala57 ID de la buanderie doit etre inversée avec celui du Salon + le four non?

Navré pour le pavé et merci de l'entraide