Devis réfection toiture de garage

berthe4 Messages postés 30 Date d'inscription jeudi 18 septembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 16 mai 2018 - 4 déc. 2014 à 13:44
valerossi. Messages postés 1402 Date d'inscription samedi 6 juillet 2013 Statut Membre Dernière intervention 19 novembre 2015 - 22 janv. 2015 à 21:55
Bonjour,
je viens de recevoir un devis concernant la réfection d'une toiture de garage suite à de grosses infiltrations, aussi quelqu'un pourrait dire me dire si ce prix est correct, ou une autre solution moins onéreuse pourrait être envisagée.

-déposes tuiles m2 22*33 = 726

-démolition rives et faites bâties ml 10*40 = 400

-dépose solin zinc ml 7*18 = 126

-reprise génoise ml 6.20*48 = 297.60

-pose CTBH 19mm m2 22*32 = 704

-pose liteaux et contre liteaux ml 35*6.19 = 216.65

-pose tuiles mécaniques collées m2 22*41 = 902

-rives bâties à la chaux ml 7*45 = 315

-faîte bâtie sur métalroll ml 3.10*82 = 254.20

-solin plomb ml 7*63 = 441

-évacuation gravats = 220

TOTAL HT = 4602.45

TOTAL TTC = 5062.69
Merci de votre attention

4 réponses

renard31 Messages postés 6186 Date d'inscription dimanche 2 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 23 novembre 2024 99
4 déc. 2014 à 14:20
bonjour

mon avis : très correct car il y a quand même beaucoup de MO et c'est ce qui est le plus cher

cdlt
3
berthe4 Messages postés 30 Date d'inscription jeudi 18 septembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 16 mai 2018
5 déc. 2014 à 10:24
je vous remercie de votre attention
cdlt
0
atlassaturn Messages postés 3443 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024 1 977
22 janv. 2015 à 20:33
Bonsoir
Il est difficile d'apprécier un prix , même si le coût au m2 , me parait élevé (230€/m2) C'est vrai qu'il s'agit d'une surface limitée , donc les finitions représentent une part plus importante que pour une grande surface .
Sur le plan technique , il est question de sous toiture CTBH 19 mm . Il s'agit apparemment d'agglo CTBH . Déjà il est plus courant d'utiliser maintenant des panneaux OSB 3 de plus faible épaisseur , quand on tient à mettre une sous-toiture type voligeage . Ceci étant il est plus utile de mettre une sous toiture étanche , éventuellement HPV si vous envisagez d'isoler .
0
Bsr, le shingle ne passe pas partout et heureusement, patrimoine. Le voligage CTBX n'est pas utile. Oui au vent mais pas étanche à l'eau, une tuile cassée, à la neige poudreuse. comme précisé plus haut, une sous toiture et un contre lattage et à 17 euro le m² donc plus utile et moins cher. Prèvoir des châtières
0
valerossi. Messages postés 1402 Date d'inscription samedi 6 juillet 2013 Statut Membre Dernière intervention 19 novembre 2015 184
22 janv. 2015 à 21:55
bonsoir mon ami,

exactement les panneaux de ctbx ne sont vraiment pas utiles si vous effectuez la pose des liteaux de plus pour des tuiles mécanique,car en général on pose des panneaux de bois pour les matériaux qui n'ont pas de gorges a savoir :ardoise,shingles...etc et pas pour des tuiles méca,
0
Bonjour,
Comme il s'agit d'une réfection je ne sais pas qu'elle surface en m² vous avez, la tarif n' pas l'air d'être exagéré mais pourquoi vous n'optez pas pour une toiture en Shingle c'est facile et rapide en pose donc forcément moins cher, l'isolation thermique est moyenne mais c'est précisement adapté pour un garage, cabane de jardin, annexe...
Vous pouvez demander un devis rapidement pour faire un comparatif avec celui que vous avez vous allez voir qu'il y a une grande différence !

Cordialement
nellnell
-1