Ballon suprésseur

alain - 17 mai 2015 à 19:44
stf_jpd87 Messages postés 94768 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 - 18 mai 2015 à 07:36
Bonjour, suite à l'installation d'un forage je possède une ballon suppresseur grundfos 10 bars . Comme j'ai perdu la notice du ballon je voulais savoir avant la mise en eau , faut-il remplir le ballon d'air jusqu'à 4 bars ou plus ? Depuis quelques mois d'utilisation à mesure que l'eau est débité il arrive un moment ou la pression de l'eau diminue puis redevient normale quelques minutes après . Comment avoir une pression stable et régulière ?

1 réponse

Daniel 26 Messages postés 16683 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 4 348
17 mai 2015 à 21:54
Bonsoir,
Votre ballon possède t-il une vessie ?
Obtenir une pression régulière est de toute façon impossible car l'enclenchement et le déclenchement du pressostat se fait à partir de la variation de la pression au niveau du refoulement.
Cdlt,
0
stf_jpd87 Messages postés 94768 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 27 500
18 mai 2015 à 07:36
Bonjour

La pression dans le ballon doit être 200g inférieur à la mise en route de la pompe.
Si votre pompe redémarre à 2.5 bars la pression doit être de 2.3 bars. Cette pression se contrôle le moteur à l'arrêt et sans pression d'eau dans la vessie ( robinets ouverts.)
Vous pouvez réduire les écarts de pression en jouant sur le pressostat vis différentiel.
Cordialement.
0