bonjour je suis karamoko je voudrais savoir quel est l'intensité nominale qu'il faut pour un moteur de 40 CV avec un facteur de puissance de 0.76

1 réponse

cs_geryko Messages postés 328 Date d'inscription dimanche 16 mai 2010 Statut Membre Dernière intervention 25 mars 2019 116
Modifié par cs_geryko le 27/07/2015 à 19:18
Bonjour,

Ordre de grandeur :

736W x 40CV = 30 kW / 75% = 40 kW (rendement)
I par phase (tri 400) = P /U x cos(0,76) / 3 = 76 A