Problème pompe Suntec bruleur Riello

Résolu
lucarom2012 Messages postés 5 Date d'inscription jeudi 8 octobre 2015 Statut Membre Dernière intervention 9 octobre 2015 - 9 oct. 2015 à 21:15
docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 - 10 oct. 2015 à 12:26
Bonjour,

Je n'arrive pas à avoir une pression supérieur à 5 bars sur ma pompe Suntec lors du démarrage. Est-ce normale ? (12 bars normalement non ?).

Comment puis-je faire pour savoir si mes électrodes sont en pannes ou alors si il s'agit du transfo ?

Merci d'avance. Bonne soirée.
A voir également:

1 réponse

docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 916
10 oct. 2015 à 12:26
bonjour, 5 bars de pression c'est faible, 11ou 12 bars selon les réglages.

Pour vérifiez les électrodes (seulement pour les bricoleurs confirmés): coupez l'arrivée de fioul, sortir le bruleur, faire le noir complet dans ma pièce et démarrer le bruleur (cela permet de vérifiez qu'il n'y a pas d'étincelles parasites et que le étincelles se font bien sur les électrodes). S'il n'y a pas d'étincelles et qu'il y a du courant aux bornes du transformateur : c'est lui qui est HS.
3