Problème pompe Suntec bruleur Riello [Résolu]

lucarom2012 5 Messages postés jeudi 8 octobre 2015Date d'inscription 9 octobre 2015 Dernière intervention - 9 oct. 2015 à 21:15 - Dernière réponse : docchaudiere 2066 Messages postés dimanche 19 octobre 2014Date d'inscription 19 avril 2018 Dernière intervention
- 10 oct. 2015 à 12:26
Bonjour,

Je n'arrive pas à avoir une pression supérieur à 5 bars sur ma pompe Suntec lors du démarrage. Est-ce normale ? (12 bars normalement non ?).

Comment puis-je faire pour savoir si mes électrodes sont en pannes ou alors si il s'agit du transfo ?

Merci d'avance. Bonne soirée.
Afficher la suite 

1 réponse

Répondre au sujet
docchaudiere 2066 Messages postés dimanche 19 octobre 2014Date d'inscription 19 avril 2018 Dernière intervention - 10 oct. 2015 à 12:26
+1
Utile
bonjour, 5 bars de pression c'est faible, 11ou 12 bars selon les réglages.

Pour vérifiez les électrodes (seulement pour les bricoleurs confirmés): coupez l'arrivée de fioul, sortir le bruleur, faire le noir complet dans ma pièce et démarrer le bruleur (cela permet de vérifiez qu'il n'y a pas d'étincelles parasites et que le étincelles se font bien sur les électrodes). S'il n'y a pas d'étincelles et qu'il y a du courant aux bornes du transformateur : c'est lui qui est HS.
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?  
Commenter la réponse de docchaudiere