Baisse pression eau chaude [Résolu]

- 26 août 2016 à 22:37 - Dernière réponse :
Messages postés
29316
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Dernière intervention
16 novembre 2018
- 19 sept. 2016 à 18:04
Bonjour,
La pression de l'ensemble des robinets d'eau chaude a baissé continuellement ces 3 derniers mois pour finir par être quasi nulle en revenant de vacances. J'ai donc pensé à un bouchon calcaire au niveau de la sortie eau chaude ( en regardant le forum) mais en dévissant le flexible et le raccord en laiton de la sortie eau chaude pas de bouchon. Pourtant quand j'ouvrais le robinet de sécurité du flexible la pression était forte 1/4 de seconde puis rebaissait. Je suis en train de vidanger le chauffe eau avec un bon débit ce qui me fait penser que le bouchon n'est pas non plus sur l'arrivée d'eau froide. S'il y des suggestions...
Merci d'avance
Afficher la suite 

Votre réponse

28 réponses

0
Merci
en fait le chauffe eau a 7 ans
Commenter la réponse de jloiseau
Messages postés
48549
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
16 novembre 2018
- 27 août 2016 à 07:28
0
Merci
Bonjour

Je suppose qu'il est vide depuis hier au soir??
Donc démontage de la base pour enlever le calcaire .
Cordialement
Commenter la réponse de stf_jpd87
Messages postés
29316
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Dernière intervention
16 novembre 2018
- 27 août 2016 à 08:15
0
Merci
bonjour
avez vous un réducteur de pression ?
Commenter la réponse de xplom
0
Merci
non il n'y a pas de réducteur de pression
Commenter la réponse de jloiseau
Messages postés
13139
Date d'inscription
jeudi 18 décembre 2014
Statut
Contributeur
Dernière intervention
16 novembre 2018
- 27 août 2016 à 09:46
0
Merci
Bonjour
Avez vous changé le groupe de sécurité ?
Commenter la réponse de lekabilien
0
Merci
non je n'ai pas changé le groupe de sécurité mais j'ai du mal à comprendre comment le groupe de sécurité pourrait être responsable de la pression en sortie du ballon
Commenter la réponse de jloiseau
Messages postés
29316
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Dernière intervention
16 novembre 2018
- 27 août 2016 à 10:05
0
Merci
simple quand vous ouvrez un robinet d'eau chaude c'est l'eau froide qui pousse l'eau chaude hors du ballon
Commenter la réponse de xplom
0
Merci
J'ai remis la ballon d'eau chaude en eau sans réenclencher le fusible du ballon(au cas ou je devrais le revider pour enlever le calcaire de la cuve). Maintenant quand j'ouvre le robinet à fond sur l'eau chaude la pression est normale pendant 4-5 seconde avant de rechuter.
Messages postés
2195
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Dernière intervention
7 novembre 2018
- 27 août 2016 à 10:57
Bonjour, si j'ai bien compris en sortie de ballon vous avez 4 à 5 secondes de pression puis la pression baisse... donc voir au niveau du groupe de sécurité comme le dit Xplom, il y a un clapet anti-retour qui peut être bloqué.
Commenter la réponse de jloiseau
0
Merci
ok je vais essayer ça alors
je vous tiens au courant
Commenter la réponse de jloiseau
Messages postés
48549
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
16 novembre 2018
- 27 août 2016 à 11:54
0
Merci
Pourquoi ne pas enfoncer un long fil rigide dans la sortie d'eau chaude???
Messages postés
29316
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Dernière intervention
16 novembre 2018
- 27 août 2016 à 12:44
tout a fait, mais ça c'est pour le bouquet final, Polo, laisse nous du suspense :o)
sujet grat grat
Commenter la réponse de stf_jpd87
Messages postés
13139
Date d'inscription
jeudi 18 décembre 2014
Statut
Contributeur
Dernière intervention
16 novembre 2018
- 27 août 2016 à 12:11
0
Merci
Sur eau quand la pression baisse juste après ouverture d'un robinet, la plus part du temps c'est le groupe de securité, réducteur s'il est placé juste avant le ballon.
Messages postés
13139
Date d'inscription
jeudi 18 décembre 2014
Statut
Contributeur
Dernière intervention
16 novembre 2018
- 27 août 2016 à 12:12
Eau chaude bien sûr..
Commenter la réponse de lekabilien
0
Merci
j'ai déjà fait le long fil rigide dans la sortie d'eau chaud, ça passe sans problème
Messages postés
29316
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Dernière intervention
16 novembre 2018
- 27 août 2016 à 12:57
bon ben on en revient au groupe de sécurité
Commenter la réponse de jloiseau
Messages postés
48549
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
16 novembre 2018
- 27 août 2016 à 17:42
0
Merci
Donc si vous démonter le groupe de sécurité et si vous ouvrez la vanne le problème devrait se produire au même titre que s'il était monté?
Commenter la réponse de stf_jpd87
0
Merci
J'essaye de démonter le groupe ce soir, je vous tiens au courant
Messages postés
29316
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Dernière intervention
16 novembre 2018
- 28 août 2016 à 17:13
un dimanche soir ! vous êtes cascadeur sans filet !!!
logiquement la vanne noire vous pète au visage
avant toutes choses vérifiez que le général ferme bien
Commenter la réponse de jloiseau
Messages postés
13139
Date d'inscription
jeudi 18 décembre 2014
Statut
Contributeur
Dernière intervention
16 novembre 2018
- 28 août 2016 à 17:25
0
Merci
Je rajoute qu'avant de démonter le GS il faut avoir un neuf, sinon pourquoi démonter ?
Commenter la réponse de lekabilien
0
Merci
C'est bon j'en est acheté un neuf hier. Mais pourquoi pas le dimanche soir je comprends pas.
Messages postés
29316
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Dernière intervention
16 novembre 2018
- 28 août 2016 à 18:23
disons que c'est un peu l'expérience qui parle, assurez vous que la vanne compteur ferme bien
Messages postés
13139
Date d'inscription
jeudi 18 décembre 2014
Statut
Contributeur
Dernière intervention
16 novembre 2018
- 28 août 2016 à 18:24
Une devise d'xplom. Pas le week-end parce qu'en cas de problème, pas de pro disponibles et pas de magasin ouvert.
Cela se tient si on est pas casse-cou.
Commenter la réponse de jloiseau
0
Merci
Ça se tient comme devise. alors j'attendrai demain.
Commenter la réponse de jloiseau
Messages postés
13139
Date d'inscription
jeudi 18 décembre 2014
Statut
Contributeur
Dernière intervention
16 novembre 2018
- 28 août 2016 à 20:48
0
Merci
Sage décision.
Tenez nous au courant de la suite.

Commenter la réponse de lekabilien
0
Merci
Bon après quelques contre temps j'ai changé le groupe de sécurité la semaine dernière et maintenant la pression est parfaite. Le temps que le chauffe eau remonte en température le groupe de sécurité goutte fortement pendant environ un jour pour libérer la pression due au changement de température. Merci à tous
Commenter la réponse de jloiseau
Messages postés
13139
Date d'inscription
jeudi 18 décembre 2014
Statut
Contributeur
Dernière intervention
16 novembre 2018
- 19 sept. 2016 à 11:48
0
Merci
Bonjour
Voila, depuis le début on parlais GS.
Merci du retour, bonne journée
Messages postés
29316
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Dernière intervention
16 novembre 2018
- 19 sept. 2016 à 18:04
bonjour
merci pour le retour
Commenter la réponse de lekabilien